路过的大神讲解一下这张图中 从泵出来一根65和100的管 然后100的管接给地上消火栓供水的150的管 ,问题是为什么主管用100的 而且比150还小啊
路过的大神讲解一下这张图中 从泵出来一根65和100的管 然后100的管接给地上消火栓供水的150的管 ,问题是为什么主管用100的 而且比150还小啊
2楼
这里有好几个要点的
1,吸水主管的流速
2,消防主泵的测试设置
3,一次消防用水的流量
4,消防系统流速
回复
3楼
主要体现消火栓泵的接管原理而已:)
回复
4楼
楼上说的对,管径应以泵房大样图为准
回复
5楼
1、泵主管分出65的管是平时测试水泵性能的测试管,上面装有流量计和压力表;2、因为多台水泵出口管道汇总到干管上,说以每个水泵的出口管小于干管!
回复