搞不懂稳压设备的工作原理。稳压设备的作用是为了维持系统在消防主泵没有启动前保证系统的初期运行的工作压力,一般的稳压设备(喷淋Q小于1L/s,消火栓Q小于5L/s)流量就不能保证其流量的要求。只有在靠水箱提供初期用水量,同时靠稳压设备提供系统需要的工作压力。只是怀疑是不是以前水力学是不是没学好,怎么可以直接取二者之长去二者之短,就说水箱加稳压设备既能满足水量的要求,又能满足水压的要求。搞不懂:水箱里的水没有经过稳压设备加压的那一部分怎么会有和从稳压设备里经过加压的那一部分有相同的能量???
水箱里的水没有经过稳压设备加压的那一部分怎么会有和从稳压设备里经过加压的那一部分有相同的能量???
2楼
回复
3楼
那怎样才能搞懂呢?
回复
4楼
没有必要
回复
5楼
规范表述有问题!
回复
6楼
稳压设备实际上是一种持压设备,它只能满足火灾初起时一只水枪或一个喷头的流量需求.系统设计是视此时消防主泵立即跟进启动的,理论上这个时间极短.
回复
7楼
稳压泵向系统加压,水箱向系统供水,可以认为水是从水箱经过稳压泵进入系统,水箱的势能和水泵的动能共同作用于系统(消火栓未作用时)。如果不满足,管网需重新设置。假如水箱与水泵并联向系统供水,水箱应设止回阀。水泵应有符合规范必须的调节用水量(图集上有30s用水量之说),此时最不利点的供水所被提供的能量仍是泵箱的总能量。可参考相关稳压泵图集增加认识。
回复
8楼
同意楼楼上的观点。
回复
9楼
从能量的角度看着个问题,明白了一点点,多谢neardespring。另外有几个疑问:如果把消防水箱设在顶层的下一层,虽然水箱的水无法自流至顶层,但只需利用稳压泵把消火栓管网的准工作扬程设定到满足要求,那么顶层的消火栓也能满足要求么?推而广之,消防水箱放在地下泵房,也不影响消火栓系统的运行了。水泵的调节用水量30S是怎么来的,难道剩下的九分钟半稳压泵就不管了,全靠屋顶水箱?谢谢。
回复
10楼
谁说水箱加稳压设备既能满足水量的要求,又能满足水压的要求。我没在正规场合看过听过。
有一次有位消防科长说过,马上有两个行外人士敬酒。没有下文,又何必有下文呢?
回复
11楼
请问;为保证最不利点的水压要求,稳压水泵的杨程是最不利点水压减去水箱的势能吗?
回复