学校实验群楼合用一个消防水箱
totorolee
totorolee Lv.7
2017年05月18日 16:13:37
只看楼主

三栋实验楼,两栋6层,一栋4层。是不是设置一个18m3的消防水箱在其中一个6层楼上,然后把三栋楼的消防连成一个环状管网系统,就可以了?

三栋实验楼,两栋6层,一栋4层。是不是设置一个18m3的消防水箱在其中一个6层楼上,然后把三栋楼的消防连成一个环状管网系统,就可以了?
totorolee
2017年05月18日 16:43:05
2楼
18m3的水箱是否也包括自喷用水量,如果选消防水泵的话,自喷和消火栓用水量计算在一起吗?
回复
版专攻
2017年05月18日 16:50:54
3楼
可以设置在最高的楼顶,可以合用一个水箱,只要是一套消防系统,《消规》规定的消防水箱体积已经包含所有系统用水。
回复
totorolee
2017年05月18日 17:04:02
4楼
版专攻 发表于 2017-5-18 16:50 可以设置在最高的楼顶,可以合用一个水箱,只要是一套消防系统,《消规》规定的消防水箱体积已经包含所有系 …谢谢您的解答。还有一个问题,这种情况下选消防水泵的时候要怎么选呢?
回复
版专攻
2017年05月18日 17:30:11
5楼
totorolee 发表于 2017-5-18 17:04 谢谢您的解答。还有一个问题,这种情况下选消防水泵的时候要怎么选呢?你这问题问的太大,不好回答,先看看消规吧
回复
gyqxaz
2017年05月18日 17:36:28
6楼
看看消规吧
回复
liu8661497
2017年05月19日 14:46:50
7楼
等待高手的解答啊
回复