三栋实验楼,两栋6层,一栋4层。是不是设置一个18m3的消防水箱在其中一个6层楼上,然后把三栋楼的消防连成一个环状管网系统,就可以了?
三栋实验楼,两栋6层,一栋4层。是不是设置一个18m3的消防水箱在其中一个6层楼上,然后把三栋楼的消防连成一个环状管网系统,就可以了?
2楼
18m3的水箱是否也包括自喷用水量,如果选消防水泵的话,自喷和消火栓用水量计算在一起吗?
回复
3楼
可以设置在最高的楼顶,可以合用一个水箱,只要是一套消防系统,《消规》规定的消防水箱体积已经包含所有系统用水。
回复
4楼
版专攻 发表于 2017-5-18 16:50 可以设置在最高的楼顶,可以合用一个水箱,只要是一套消防系统,《消规》规定的消防水箱体积已经包含所有系 …谢谢您的解答。还有一个问题,这种情况下选消防水泵的时候要怎么选呢?
回复
5楼
totorolee 发表于 2017-5-18 17:04 谢谢您的解答。还有一个问题,这种情况下选消防水泵的时候要怎么选呢?你这问题问的太大,不好回答,先看看消规吧
回复
6楼
看看消规吧
回复
7楼
等待高手的解答啊
回复