这是一间办公室 排风机以定死不许换 风管DN250PVC管 风管长约10M 与风机连接为帆布软接 噪声源主要是流速声 请教在不换风机的情况下 如何解决噪声问题? 如何制作简易的消声器 ? 谢谢 !

这是一间办公室 排风机以定死不许换 风管DN250PVC管 风管长约10M 与风机连接为帆布软接 噪声源主要是流速声 请教在不换风机的情况下 如何解决噪声问题? 如何制作简易的消声器 ? 谢谢 !
免费打赏
minbee2005
2007年11月24日 16:42:02
2楼
用阻抗性复合消声器应该可以的.
消声弯头效果应该更好些
回复
kongtiaozhu3363
2007年11月24日 17:04:33
3楼
谢谢2楼的朋友 您了解消声弯头原理及结构吗
回复
wu.ye
2007年11月26日 08:47:23
4楼
在风管内贴上橡塑消声棉就可以了,如噪声较大贴长点(暂建议:三米以上吧)
回复
wu.ye
2007年11月26日 08:50:43
5楼
橡塑消声棉消声效果可能没有玻璃棉好,因现场制做不可能在消声层外加防护层,所以建议用之。
回复
wu.ye
2007年11月26日 08:53:38
6楼
对不起,刚才没注意看,你用的是D250的PVC管,只能锯下2-3米做一个直径为300的圆管内贴消声棉了。
回复
wu.ye
2007年11月26日 08:56:35
7楼
再问一句,是否能更换管径较大的风管?或用两道PVC管。可能这样效果会更好,且阻力也小点。
回复
kongtiaozhu3363
2007年11月26日 19:52:47
8楼
7楼的朋友 施工环境以限死 不能换大管