本文介绍了某大型通关口岸项目的综合布线系统设计,详细阐述了计算机网络系统、语音通信系统的设计。提出大型通关口岸项目的综合布线系统设计应满足网络信息传输及各种网络应用的需求,支持用户通信及计算机使用业务,在计算机网络平台上可根据口岸和各联检单位需要实施各种应用。某大型通关口岸大型项目具有其特殊性,综合布线系统提供了整个弱电系统的通信平台,是整个口岸的神经系统,满足通关口岸内的数据、语音、图文、图像、多媒体传输以及高速的宽带接入等需求,具有主干万兆和桌面交换100/1000MHz的速度[1]。
综合布线系统分为口岸布线部分和业务部门布线部分。口岸布线部分由口岸管理部门负责管理,由口岸语音网、办公外网、办公内网及其他网布线系统组成,满足口岸语音和数据的需求,主设备机房设置在旅检大楼A区00层通信网络中心;口岸智能化网布线系统满足口岸智能化子系统(安防系统、广播系统、时钟系统、信息发布系统等)设备的连接与数据传输,主设备机房设置在旅检大楼A区00层消防安保控制中心。
业务部门布线部分满足各业务部门专用语音、内网数据、外网数据、其他网数据及安防设备传输设置等需求,由业务部门负责管理。每个业务部门分别设置业务网布线系统和安防网布线系统。业务网布线部分由15套独立的综合布线系统组成:海关业务网布线系统和海关安防网布线系统由海关部门管理,主设备机房设置在口岸办公区海关机房内;国检业务网布线系统和国检安防网布线系统由国检部门管理,主设备机房设置在口岸办公区国检机房内;边检业务网布线系统和边检安防网布线系统由边检部门管理,主设备机房设置在口岸办公区边检机房内[2]。
(1)公共网。
①办公区按照每端口(有4个RJ45)6~8m2考虑;
②商业房间按照每间1~2端口(有2个RJ45)考虑;
③旗楼预留50个端口(有4个RJ45);
④旅游集散大厅、长途巴士大厅、候车大厅、配套商业区应考虑相应的语音点和数据点,供公用电话和ATM机使用;
⑤旅游集散大厅、长途巴士大厅、候车大厅、配套商业区应考虑信息发布系统信息点,供多媒体查询机和LED/LCD显示屏使用;
⑥客检大厅、旅游集散大厅、长途巴士大厅、候车大厅、配套商业区应考虑无线网络系统信息点。
(2)智能化网。只在相应区域设计弱电间管理配线架,不包括水平部分。
(3)部门业务网。办公区按照每端口(有4个RJ45)6~8m2信息点考虑,出入境客检区按照每通道2个端口(有3个RJ45)信息点考虑,每个设备终端考虑1个端口。
(4)部门安防网。只在相应区域设计弱电间管理配线架,不包括水平部分。
水平子系统
水平子系统由各楼层分配线间连至各个工作区间的电缆组成。信息点水平铜缆均采用6类非屏蔽4对双绞线。
垂直主干子系统
(1)语音垂直主干。所有子配线间语音干线采用3类50/100对(室内、室外)大对数语音电缆,由语音总配线间向各个楼层子配线间作星形敷设。大对数电缆预留10%冗余,便于日后扩容。
(2)数据光缆垂直主干。采用光纤作为高速数据垂直主干,相应数据主配线间向各子配线间作星形敷设。智能化网、安防网的每个分机房或设备间到主配线间均设置2根12芯单模光纤连接,办公网采用2根24芯单模光纤连接,以提供高品质的数据传输通道。
管理子系统
管理子系统采用交连和互连等方式管理干线子系统和水平子系统的线缆,连通各个子系统。
设备间子系统
口岸办公网的主设备机房设置在旅检大楼A区00层通信网络中心;口岸智能化网的主设备机房设置在旅检大楼A区00层消防安保控制中心;各公共部门业务网布线系统与各公共部门安防网布线系统的主设备机房设置在口岸办公区各部门主机房内。
建筑群子系统
各建筑区域到主配线间的语音采用室内/外3类50/100对大对数进行互连;各建筑区域到主配线间的智能网和安防网数据采用2根12芯单模室内/外光纤进行互连;各建筑区域到主配线间的办公网数据采用2根24芯单模室内/外光纤进行互连。
计算机网络系统
计算机网络系统采用三层网络拓扑结构,包括核心交换机、汇聚交换机、接入交换机和用户终端。核心交换机的处理能力及汇聚交换机、接入交换机到核心的链路带宽应在高负荷情况下具有较高的吞吐能力和高效率、低延迟等优点。核心交换机选用和链路布设适当超前,以满足信息量增长的需要,延长网络生命周期[3]。
针对该口岸各单位的业务特点,初步考虑各联检单位及口岸局分别设置多套物理独立的网络。各联检单位和口岸局口岸分别有独立的外部网络接入,为口岸各单位提供与外部单位进行信息交互的出入口,对外部接入进行统一的管理和控制。
计算机网络系统的安全主要通过防火墙、入侵检测、防病毒等手段实现,共同构造防护-检测-响应的网络安全防护体系,提高整个网络基础的安全性,从而保证应用系统的安全性。根据信息安全部门的意见,具体落实时会依据信息化相关技术法规,进一步加强信息化系统的安全技术措施,完善系统管理监控软件。
口岸内网、其他网设计
核心机房设置在旅检楼00层通信网络中心,采用双核心冗余设置,各区域设置汇聚交换机。口岸内网、其他网拓扑图如图1所示。
图1 口岸内网、其他网拓扑图
口岸外网设计
核心机房设置在旅检楼00层通信网络中心,采用单核心设置,并配置路由器,各区域设置汇聚交换机。口岸外网拓扑图如图2所示。
图2
口岸外网拓扑图
口岸智能化网设计
智能化网主要为监控系统、门禁系统、信息发布系统、报警系统、停车场系统提供以太网平台,包括交通中心智能化网和口岸智能化网。交通中心核心机房设置在口岸办公区交通信息管理和(Traffic Information Center,TIC)机房(暂定),口岸智能化网核心机房设置在旅检楼00层消防控制中心。口岸智能化网拓扑图如图3所示。
图3 口岸智能化网拓扑图
部门内网、其他网设计
核心机房设置在口岸办公区各业务部门的机房内,采用双核心冗余设置,各区域设置汇聚交换机。部门内网、其他网拓扑图如图4所示。
图4 部门内网、其他网拓扑图
部门外网设计
核心机房设置在口岸办公区各业务部门的机房内,采用单核心设置,并配置路由器,各区域设置汇聚交换机。部门外网拓扑图如图5所示。
图5 部门外网拓扑图
部门安防网设计
部门安防网主要为各部门综合安防系统提供以太网平台。核心机房设置在口岸办公区各业务部门的机房内,单核心设置,各区域设置汇聚设备,单汇聚交换机。部门安防网拓扑图如图6所示。
图6 部门安防网拓扑图
语音通信系统
通信系统的主干线由市政配套区的电信总局引来。根据该通关口岸项目的性质,电信局提供虚拟交换机,其他联检单位设置3套独立的程控交换机系统,电话线均汇接到各自机房的程控交换机,并统一由电信出口,为通信口岸提供业务通信。
另外,各幢楼内的路由管道由弱电桥架及综合管路工程实施。楼内设电信机房,安装交换机设备,从交换机到终端用户由综合布线系统负责传输链路及分配网络,但系统的放号、跳接、开通末端电话则由电信局负责实施[4-5]。
图7 语言通信系统
文中介绍了大型通关口岸的综合布线系统设计。大型通关口岸的智能化设计具有一定的特殊性,对综合布线系统设计的要求较高,且其部门众多,在实际调研过程中需要与不同的部门接洽。