高压计量电度表的问题
gaidayu
gaidayu Lv.2
2017年05月15日 11:22:50
只看楼主

现在有块电度表,高压侧计量,三相四线接线,N线怎么取,直接接地,还是接电压互感器中性点在接地,还是不接地,还换块三线三线的表。谢谢

现在有块电度表,高压侧计量,三相四线接线,N线怎么取,直接接地,还是接电压互感器中性点在接地,还是不接地,还换块三线三线的表。谢谢
免费打赏
a396673967
2017年05月15日 11:26:32
2楼
高压一般没有n
回复
gaidayu
2017年05月15日 11:27:49
3楼
知道没有N线,但表上有N线啊,怎么接,有大神告诉下
回复
lsh1030
2017年05月15日 13:13:31
4楼

非常非常地感谢楼主的无私奉献
回复
风平浪静02
2017年05月15日 14:33:01
5楼
这个问题不是专业人员是不一定能够理解的。如果楼主说的是中性点不接地的10kV系统,电压互感器应该采用三只组成YYn连接,也就是一次中性点不接地,二次中性点必须接地。电能表应该采用三相三线电能表。如果是系统中性点是经过消弧线圈接地,或者直接接地的,则应该采用三相四线电能表。
回复
jianzhudianqi
2017年05月15日 15:15:43
6楼
路过!!!!!!
回复
beida_energy
2017年05月15日 16:50:34
7楼
感觉应该是“接电压互感器中性点再接地”!
另外,从计量的原理来说,三相三元件电能表,不接那个N线也不影响计量。
但电压互感器的二次侧如果是星接法,中性点必须接地。
回复
风平浪静02
2017年05月15日 17:34:17
8楼
beida_energy 发表于 2017-5-15 16:50 感觉应该是“接电压互感器中性点再接地”!另外,从计量的原理来说,三相三元件电能表,不接那个N线也不影 …大错。三相四线电能计量装置中性点,如果不和电源中性点直接连接,就会产生计量装置电压中性点位移。计量装置的电压与负荷的电压不同,就会产生接线误差。电压互感器二次不管是星形连接,不完全三角形连接,还是单独连接都必须有一点直接接地。这是安全问题。
回复
安静平凡
2017年05月15日 20:31:15
9楼
感谢楼主的无私分享与贡献。
回复
atu16
2017年05月15日 21:03:09
10楼
感谢楼主的无私分享与贡献。
回复
beida_energy
2017年05月16日 07:54:43
11楼
风平浪静02 发表于 2017-5-15 17:34 大错。三相四线电能计量装置中性点,如果不和电源中性点直接连接,就会产生计量装置电压中性点位移。计 …会产生计量装置电压中性点位移又说屁话呢?电能表的三个线圈是对称的,怎么偏移?
回复

相关推荐

APP内打开