变频器频率满负荷输出为何输出电流只有额定值一半?
wzfff8@co163
2007年11月24日 13:30:36
只看楼主

一台安川的F7系列变频器,变频器额定功率为110kW,额定电流约为200A。现在用这台变频器拖动一台三相125kW的异步电动机,总是额定电流输出偏小。在输出频率达到30Hz时,变频器的输出电流约为80A。当输出频率调整到最大值50Hz时,理论上来说变频器应该输出额定电流,也就是约200A。但是实际电流只有108A左右,大约只有额定电流的一半左右。我想问问各位,是我的变频器参数设置哪里有问题吗?

2007年11月26日 23:02:58
2楼
变频器实际出力少,不用管的.
回复
lnfd
2007年11月27日 18:07:09
3楼
那是不是你电机带的负荷小啊?
回复
liukeqiang4260
2007年11月28日 21:08:19
4楼
我曾经遇到过同样的问题,我的变频器是ABBacs800的,我修改了几个参数,一个是最低频率,原来设定的是-50Hz,改为0Hz,因为是单转,检查最高频率是50hz,后来就正常了。我认为原因就是:调速信号如果是电流的话,那就是4~20mA对应-50Hz----50Hz,改为0Hz以后就是4~20mA对应0~50HZ了,不知道对不对?
提醒一下:你的变频器是200A德,电机是125KW的那电流就是250A左右了,变频器有点小了,不能匹配。变频器应该大于等于电动机的额定电流,一般选大于电动机的额定电流的/
回复
lnfd
2007年11月29日 11:17:24
5楼


最低频率不应该会影响输出电流
回复
wsj_1020
2007年12月05日 15:02:58
6楼
修改最低频率不影响输出的,那只是正反转的时选择的速度,影响输出的是在11.04这个参数里,如果改变这个外部给定最小值,才会影响的最低的频率输出
回复