曝气量的计算
gzcy
gzcy Lv.2
2007年11月24日 13:30:01
来自于水处理
只看楼主

曝气量的计算有多种方法,我试着按各种方法算了一次,发现差异较大,现发上来,请大家评评,用哪种方法较准确.参数: 水量:46吨/小时, COD:1200mg/l, 无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/l计方法一:按气水比计算:接触氧化池15:1,则空气量为:15×46=690m3/h活性污泥池10:1,则空气量为:10×46=460 m3/h调节池5:1,则空气量为:5×46=230 m3/h

曝气量的计算有多种方法,我试着按各种方法算了一次,发现差异较大,现发上来,请大家评评,用哪种方法较准确.
参数: 水量:46吨/小时, COD:1200mg/l, 无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/l计

方法一:按气水比计算:
接触氧化池15:1,则空气量为:15×46=690m3/h
活性污泥池10:1,则空气量为:10×46=460 m3/h
调节池5:1,则空气量为:5×46=230 m3/h
合计空气量为:690+460+230=1380 m3/h=23 m3/min

方法二:按去除1公斤BOD需1.5公斤O2计算
每小时BOD去除量为0.6kg/m3×1100m3/d÷24=27.5kgBOD/h
需氧气:27.5×1.5=41.25kgO2
空气中氧的重量为:0.233kg O2/kg空气,
则需空气量为:41.25 kgO2÷0.233 O2/kg空气=177.04 kg空气
空气的密度为1.293 kg/m3
则空气体积为:177.04kg÷1.293 kg/m3=136.92 m3
微孔曝气头的氧利用率为20%,
则实际需空气量为: 136.92 m3÷0.2=684.6m3=11.41m3/min

方法三:按单位池面积曝气强度计算
曝气强度一般为10-20 m3/ m2h , 取中间值, 曝气强度为15 m3/ m2h
接触氧化池和活性污泥池面积共为:125.4 m2
则空气量为:125.4×15=1881 m3/h=31.35 m3/min
调节池曝气强度为3m3/ m2h,面积为120 m2则空气量为3×120=360 m3/h=6m3/min
总共需要37.35 m3/min

方法四:按曝气头数量计算
根据停留时间算出池容,再计计算出共需曝气头350只,需气量为3 m3/h只,
则共需空气350×3=1050 m3/h=17.5 m3/min
再加上调节池的需气量6 m3/min,
共需空气:23.5 m3/min
免费打赏
飞来浪花
2007年11月25日 09:56:38
2楼
我认为最好最合理的计算方法是根据去除BOD来计算,再结合曝气头数来校核比较合理,汽水比能根据这样算吗?
回复
www.shlinyi.com
2007年11月25日 17:25:06
3楼
quote]以下是引用gzcy在2007-11-24 13:30:01.0发表的内容:
曝气量的计算有多种方法,我试着按各种方法算了一次,发现差异较大,现发上来,请大家评评,用哪种方法较准确.
参数: 水量:46吨/小时, COD:1200mg/l, 无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/l计

根据我的实践经验,简单地回答楼主:
1、关于汽水比,毫无理论依据,纯粹是边干边摸索的经验之谈。
2、按去除1公斤BOD需1.5公斤纯氧来计算,氧利用率应该取12%较合理,这样还可有上下浮动的余量。过分依赖、相信高氧利用率,肯定会上当、吃药。要问为什么?来电告知。
3、曝气强度一般为6-8 m3/ m2h,通常每平米的池容设2只曝气头或2米曝气管,而单只曝气头或单米曝气管的有效负荷取3-4m3/m2h,这样可有一定的气量调节范围。如果曝气强度为15 m3/ m2h ,请问除了类似旋混式曝气头,还有那一个曝气头能承受的了那么大的气量负荷,到那时根本谈不上氧利用率了。
4、在没有相关参数的情况下,曝气头数量根据什么来决定的?恐怕是拍脑袋拍出来,瞎猜猜的。
较准确的方法可选用第2条,楼主如感兴趣可来电话021-57971889,找上海石化的林先生,交流交流。也可上www.shlinyi.com网站浏览一下,欢迎随时来电。
回复
飞来浪花
2007年11月26日 16:25:58
4楼
氧转移效率在20%,这个在实际中是绝对不可行的,在实验室里可以想象一下吧,按照12%~13%是比较合理的,另外泥法的转移效率我认为更低,控制在7%~8%较为合理
回复
zhxf209157
2007年11月26日 18:41:58
5楼
同意按照BOD的方法计算,考虑氧的利用效率等,汽水比我感觉是外行冒充内行提问时用的。
回复
z_d_p@co163
2007年11月27日 00:04:03
6楼
我以为,如果不考虑脱氮,上面的几种方法大概还会有很多人用;现在,恐怕有时连校核都很少有人用了......

3楼朋友说的"按去除1公斤BOD需1.5公斤纯氧来计算,氧利用率应该取12%较合理",很是不懂,能否说来参考参考?
回复
www.shlinyi.com
2007年11月27日 17:24:42
7楼


不懂啦!7楼的:既然用气水比进行计算,是一种较快的经验算法,是从BOD耗氧计算法过来的。那又为什么说:BOD耗氧计算法是一种理论计算,与实际耗氧有一定差异。最后又得出结论:倒是气水比计算法为中。挺会忽悠的吗!
正确的说法应该是:BOD耗氧计算法是一种根据经验得出来的理论计算,与实际耗氧有一定差异,氧转移率取20%肯定不宜的,建议取8-12%。
‘气水比’一词是根据不同的污水情况,经过计算或实验得出来的结论性的东西。不可拿来乱用、乱套。
记住!不同的污水有不同的‘气水比’。
乱用‘气水比’一词,那正如5楼说的那样“汽水比我感觉是外行冒充内行提问时用的”,忽悠人的。
6楼的!我已经说的很明白了“氧利用率应该取12%较合理,这样还可有上下浮动的余量”你怎么会不明白??????
回复
zxp640106
2007年11月28日 01:31:34
8楼
工艺选择的主要技术经济指标包括:处理单位水量投资、削减单位污染物投资、处理单位水量电耗和成本
回复
gzcy
2007年11月28日 11:17:51
9楼
同意3楼林先生的意见,我们现在也是按这种方法进行的设计.有机会多多合作,交流.
回复
a406123610
2007年11月29日 10:09:18
10楼
2007年11月29日 10:10:17
11楼
就差点积分还不让下载东西了
免费的资源还要限制那么多
回复

相关推荐

APP内打开