危险废物丙类仓库消防请教
119119
119119 Lv.3
2017年05月12日 14:59:45
只看楼主

请教各位大侠:危险废物丙类库房是仓库几级?同一个防火分区内有多种喷淋方式,喷 淋水量如何计算?

请教各位大侠:危险废物丙类库房是仓库几级?同一个防火分区内有多种喷淋方式,喷 淋水量如何计算?
免费打赏
lichangan1000
2017年05月12日 15:33:47
2楼
危险废物与丙类啥关系。既然定丙类,危险不危险就不重要了。如果很危险为何定丙类。
后面问题,套规范。
水量知否叠加,取决于不同分区还是同一分区。
回复
119119
2017年05月13日 14:20:08
3楼
谢谢楼上的答复。我们设计的是丙类仓库,但是储存的是工厂产生的危险废物,包括废活性炭、废催化剂、废有机溶剂、废油墨废树脂等,有毒、有易燃,需要填埋处理或焚烧处理。在自喷规范里不知道该划归到仓库几级?是仓库II还是仓库III。
整个库房两层,分5个防火分区。其中一个防火分区贯穿一二层,一层有一储料坑,须将废物自一楼料坑中提升至二楼传送带,送至相邻焚烧车间。这样料坑处净空高于9米,达17.2米,其他区域单层层高6米,相邻建筑传送带处设水幕隔离。所以一个防火分区里同时有湿式系统、雨淋系统、水幕系统,喷淋水量是否按作用面积内的各系统水量叠加?还是一个分区内自喷系统和水幕系统之和中的最大值?
谢谢大家!
回复
梁银虎
2017年05月13日 20:18:42
4楼
长知识 长知识
回复
lichangan1000
2017年05月15日 10:38:25
5楼
危险有几种,从消防角度主要看其易燃闪燃爆燃。举例硫酸也是危险品,但从消防角度,就不是。
所以丙类已确定,就不能认为冠以危险定语。甲类、丙类才是危险。
几个系统:存在同时打开可能,就要累加。
回复
lichangan1000
2017年05月15日 14:51:10
6楼
更正:甲类、乙类才是危险。
回复
liugps
2017年05月16日 14:20:14
7楼
本帖最后由 liugps 于 2017-5-16 15:01 编辑

废树脂火灾危险性应该属乙类,定为丙类仓库不合适吧?是因为占的量很少?
回复
liugps
2017年05月16日 14:43:03
8楼
“危险废物丙类仓库“这个定义本身是没问题的。危险废物主要指腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等一种或一种以上危险特性,以及不排除具有以上危险特性的固体废物。而火灾危险性主要考虑易燃易爆性,所以两者的合种组合都有可能的。比如国家危险废物名录中提到的“木材防腐处理过程中产生的沾染该防腐剂的废弃木材残片 ”就属于火灾危险性为丙类的危险品,木材一般都是属丙类火灾危险的,如果单独从易燃性来讲确实要到甲类或乙类才能称危险物;但因为沾了有毒有腐蚀性的防腐剂,所以同时也成了危险物。但楼主提到的仓库定义为丙类似乎有点问题,火灾危险只是危险性的一种,详国家危险废物名录2016版及GB5085.7-2007危险废物鉴别标准-通则中相关的定义。
回复
119119
2017年05月20日 08:58:42
9楼
谢谢各位的解答。我们设计的是一个工业危险废物处置厂,处理废物包含国家危险废物名录中的大部分。厂区危险废物储存和处理,储存设施包括乙类库、丙类库和丙类罐区,肯定会分别存放。乙类库占地较小,仅设室内消火栓系统即可。丙类库比较复杂,占地面积大,而且是二层,消防设计不好按规范划类,而且是第一次接触,有点蒙。谢谢大家指教!
回复
b96mbnh
2017年05月20日 10:37:04
10楼
危险废物与丙类啥关系。既然定丙类,危险不危险就不重要了。如果很危险为何定丙类。 后面问题,套规范。 水量知否叠加,取决于不同分区还是同一分区。
回复

相关推荐

APP内打开