由于是一个小区的大地下室,算地下室顶板配筋是我是单独建一个模型来算的,没有上部结构,那么算的时候是否要考虑地震作用(偶然偏心和双向地震作用)和风载作用?
由于是一个小区的大地下室,算地下室顶板配筋是我是单独建一个模型来算的,没有上部结构,那么算的时候是否要考虑地震作用(偶然偏心和双向地震作用)和风载作用?
2楼
风荷载应该是不需要计算的,其余的计算可以参见抗规,地下结构一章节。个人认为,计算不计算没有太大差别,安全起见可以计算下地震作用。
回复
3楼
地下室顶板基本都是构造配筋,双层双向过得去
回复
4楼
谢谢楼主分享
回复
5楼
板配筋跟那些没关系的。只是计算的时候要注意,如果出现相邻板块跨度差异较大的画进行连板计算来平衡弯矩。
回复
6楼
风是吹不到的
地下一层的抗震等级同地上一层
地下二层及以下可以降低抗震等级
回复
7楼
感谢楼主, 学习了!
回复
8楼
顶板配筋和什么风荷载地震作用有什么关系?
回复
10楼
谢谢楼主,很好资料。
回复
11楼
回复
12楼
回复