缆线敷设的要求有哪些
co1483509684085
2017年05月11日 17:18:24
只看楼主

  1、缆线般应按下列要求敷设:  a.缆线的型式、规格应与设计规定相符。  b.缆线的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受外力的挤压和损伤。  c.缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰,端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。  d.缆线终接后,应有余量。交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为0.5~1.0m,工作区为10~30mm;光缆布放宜盘留,预留长度宜为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。

  1、缆线般应按下列要求敷设:
  a.缆线的型式、规格应与设计规定相符。
  2、缆线的弯曲半径应符合下列规定
  a.非屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍;
  b.屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍;
  c.主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍;
  d.光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍。
  电源线、综合布线系统缆线应分隔布放,缆线间的最小净距应符合设计要求。在暗管或线槽中缆线敷设完毕后,宜在信道两端出口处用填充材料进行封堵。
  3、预埋线槽和暗管敷设缆线应符合下列规定:
  a.敷设线槽的两端宜用标志表示出编号和长度等内容。
  b.敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVC管。布放多层屏蔽电缆、扁平缆线和大对数主干光缆时,直线管道的管径利用率为50%~60%,弯管道应为40%~50%。暗管布放4对对绞电缆或4芯以下光缆时,管道的截面利用率应为25%~30%。预埋线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过50%。
  4、设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定:
  a.电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上。线槽和桥架顶部距楼板不宜小于30mm;在过梁或其它障碍物处,不宜小于50 mm。
  b.槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,其水平部分缆线可以不绑扎。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m固定在缆线支架上。
  c.电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔5~10m处进行固定。
  d.在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。对绞电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,松紧适度。
  e.楼内光缆宜在金属线槽中敷设,在桥架敷设时应在绑扎固定段加装垫套。
  f.采用吊顶支撑柱作为线槽在顶棚内敷设缆线时,每根支撑柱所辖范围内的缆线可以不设置线槽进行布放,但应分束绑扎,缆线护套应阻燃,缆线选用应符合设计要求。
  g.建筑群子系统采用架空、管道、直埋、墙壁及暗管敷设电、光缆的施工技术要求应按照本地网通信线路工程验收的相关规定执行。