大家好,关于爆炸危险环境防爆电气设备选择一直有个问题,之前做过的项目大部分都选择的是隔爆型的电气设备,咨询设计人员,他们没有了解过现场环境是属于1区还是2区,想问下为什么都选择隔爆型的呢,隔爆型的通用性比较强吗?隔爆型、增安型、本安型、浇封型等等这些防爆形式防爆等级从高到低是什么样的呢,隔爆型的等级最高吗???有没有比较懂这方面的啊,给点意见吧。
大家好,关于爆炸危险环境防爆电气设备选择一直有个问题,之前做过的项目大部分都选择的是隔爆型的电气设备,咨询设计人员,他们没有了解过现场环境是属于1区还是2区,想问下为什么都选择隔爆型的呢,隔爆型的通用性比较强吗?隔爆型、增安型、本安型、浇封型等等这些防爆形式防爆等级从高到低是什么样的呢,隔爆型的等级最高吗???有没有比较懂这方面的啊,给点意见吧。
2楼
路过............学习学习
回复
3楼
慢慢的查找、学习吧。
回复
4楼
感谢分享这么好的资料
回复
5楼
隔爆型防爆等级最高适合各种区域
回复
6楼
爆炸性环境电气设备的选择,规范的话看50058-2014 第5.2节,里面有表可查。
回复
7楼
学习了,以前都是似是而非
回复
8楼
鱼粱吏 发表于 2017-5-12 14:22 爆炸性环境电气设备的选择,规范的话看50058-2014 第5.2节,里面有表可查。是的,这个规范看过了,只是有点不明白,您说的这一节看过了,但是不知道怎么选择。平时基本都选得隔爆型的。。不知道为什么。
回复
9楼
dianqipanli 发表于 2017-5-11 21:40 慢慢的查找、学习吧。谢谢你的分享,有时间看看:D
回复
10楼
1.一般设计院设计的都是EXd(d表示隔爆型),实际上防爆厂家多数是做的EXde(隔爆增安复合型)就是元件装在隔爆腔内,下面再拼接一个增安腔放接线端子。
2.本安型与增安型没有多大区别,就是端子与通头的颜色是蓝色的。增安型壳体内部只能装本身就防爆的防爆元件,隔爆腔内部可以装普通元件。
3.浇封型的原理是,将可能点燃爆炸性混合物的部分浇封在复合物中,使它不能点燃周围的爆炸性气体。 比如防爆厂家生产的de复合型的配电箱,隔爆腔与增安腔拼接的接口处,就要用环氧树脂浇封。
回复
11楼
谢谢楼主分享
回复