地下室是办公区实验室,地面铺的PVC,集水坑只能是封闭的,需要通气管吗,还有就是通气管怎么做,能不能和排水的通气管连在一起
地下室是办公区实验室,地面铺的PVC,集水坑只能是封闭的,需要通气管吗,还有就是通气管怎么做,能不能和排水的通气管连在一起
2楼
我认为应该要做排气管
回复
3楼
应该做,可以
回复
4楼
道理很简单,抽水时,需要补气否? 不补气,管道内负压,水封在一个大气压下流向集水坑,还有水封吗?
密封就需要补气,这是常识。对于污水集水坑,需要补气还需要排气。
回复
5楼
如果是污水集水坑的话,需要设通气管。如果是废水集水坑,可不设,如地下车库等。考虑到你的工程是地下办公,宜设通气管,保证室内空气质量。
回复
6楼
楼上说的已经很到位了
回复
7楼
需要设置通气管,可以和排水通气管合用
回复