铁四院总部设计大楼总用地31314m2,总建筑面积约97051㎡,其中地下2层,地上19层,建筑高度83.2m。建筑物总长为124米,宽度为55.15米,单体建筑面积较大。利用鲁班BIM技术在图纸问题发现、成本控制、现场质量安全管理方面,成果明显。 参建单位 建设单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司 设计单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司 监理单位:铁四院(湖北)监理咨询公司
铁四院总部设计大楼总用地31314m2,总建筑面积约97051㎡,其中地下2层,地上19层,建筑高度83.2m。建筑物总长为124米,宽度为55.15米,单体建筑面积较大。利用鲁班BIM技术在图纸问题发现、成本控制、现场质量安全管理方面,成果明显。
参建单位
建设单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司
设计单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司
监理单位:铁四院(湖北)监理咨询公司
施工单位:中铁城建集团有限公司
监督单位:武汉市质量监督站、武汉市安全监督站
本项目开展BIM的环境和条件
本项目在整体施工前,设计阶段就已经开始了BIM模型建立与应用,建设单位要求在施工阶段使用BIM技术,对BIM技术应用提出要求,工程竣工时完成BIM竣工资料(含电子版)。
同时,铁四院总部设计大楼是我集团公司的重难点工程,包含如混凝土内支撑施工、型钢及混凝土换撑施工、大体积混凝土施工、型钢混凝土结构施工、深基坑变形监测技术、乳化炸药爆破施工、安装管线综合布控等难点,综合性较强,特别是后期综合管线系统繁多,机电安装难度较大,开展BIM技术应用对本工程具有非常现实的意义。
项目BIM策划及与建设、设计单位对接
基于项目现状,项目部编制了《铁四院总部设计大楼工程BIM技术应用实施策划书》,并报送公司及建设单位。同时,项目部成立了铁四院BIM实施小组,明确分工职责,在鲁班咨询的帮助下,完成了与建设、设计单位BIM人员的对接。
成立BIM小组
BIM技术的合作方式
本项目通过与鲁班BIM咨询公司合作,咨询公司负责BIM软件培训、咨询服务,在咨询公司的培训与指导下,项目开展BIM技术建模及相关的应用,以优化设计、管理施工、为运维提供数据支持为目的,按照施工图创建完整的项目BIM模型,指导现场施工。
BIM应用部分成果
各阶段模型建立:根据本项目实际需要,进行了混凝土灌注桩、承台及基础梁、墙柱、梁板结构、砌体模型、室内精装修、外幕墙模型及场布模型的建立。
墙柱节点生成:由于本工程墙柱梁板混凝土强度等级相差为三个级别,梁柱接头500mm范围内需采用高强度等级砼浇筑,建模时为方便现场指导施工及工程量的计算,利用鲁班土建建模软件对梁柱接头进行优化。
高支模检查:由于本工程属于大型单体公用建筑,一层大厅等部位存在高支模区域,因此,在施工前,充分利用鲁班建模软件对高支模区域进行识别,组织开展高支模施工。
提出的图纸会审内容及照片:通过模型的建立及检查,开展协助优化设计,解决图纸问题。利用BIM技术解决土建结构问题98项,解决建筑问题23项,安装问题74项,精装修问题18项,外幕墙问题5项。
安装模型碰撞检查共优化碰撞点:地下室约560处,地上1900余处。管线综合优化完成后,在建设单位的组织下,分为地下室、裙楼一至四层及五至十九层三阶段,多次召开建设、设计、监理、总承包、施工班组五方评审会,确认无误后各方会签认可,指导施工。
管线排布优化满足室内精装修的要求(吊顶、原顶美观):为满足后期建筑装修的要求,管线综合优化过程中充分考虑了建筑的使用要求,以保证整体建筑设计效果。如标准层样板间走廊位置原设计要求高度为2.6m,按原图排布后最低处风管底标高为2.55m,加上吊顶之后仅有2.45m,根本无法满足设计要求高度。因此,为满足吊顶净高的要求,将风管移到室内,同时对相应桥架排布位置移动,最终使最低处达到2.55m,确保达到设计净高要求。
BIM模型协助优化设计、解决图纸问题:本工程为大型设计办公楼,考虑到大开间集中办公的需要,原设计大开间房间采用原顶喷绘顶棚,安装管线直接外露,因此,原顶处管线排布的效果直接决定原顶处房间的美观效果,管线综合过程中,对原顶房间进行了统一的排布。
(来源于鲁班软件官网)