请教一个双电源问题!
peterlon
peterlon Lv.2
2017年05月09日 21:06:36
只看楼主

请问一个本来是双电源的配电箱,设计成了单电源。现场根据图纸已经排产,但消防提出问题后,现在设计重新将单电源改成了双电源系统。问:能不能在单电源箱体前边加一个双电源互投开关,从而保留已经排产的单电源配电箱,这样是否违反设计规范。注:单电源前端取消了主断路器,直接从双电源开关箱接电缆过来。

2017年05月09日 21:35:54
2楼
箱子里至少要装双电源转换开关
回复
worufuping
2017年05月09日 23:17:43
3楼
可以啊,不取消主断路器了,前面加个ATS箱就行
回复
peterlon
2017年05月10日 09:34:53
4楼

消防不是要末端双电源吗,这样还算吗
回复
遇见一次遇见
2017年05月10日 09:36:21
5楼
末端双切,这个不算吧
回复