请问一个本来是双电源的配电箱,设计成了单电源。现场根据图纸已经排产,但消防提出问题后,现在设计重新将单电源改成了双电源系统。问:能不能在单电源箱体前边加一个双电源互投开关,从而保留已经排产的单电源配电箱,这样是否违反设计规范。注:单电源前端取消了主断路器,直接从双电源开关箱接电缆过来。
可以的 就是增加一个柜子
回复
4楼
阔以的,并排加个双切箱。如果我做,我会在双切箱出口处装断路器,下级单电源箱进口用负荷开关,起个隔离和总开关的作用。
回复
5楼
规范上没有这方面具体的要求,只要双电源就可以了。具体怎么实现的,要求没那么细致
回复
6楼
嗯,进来学习了,。。。
回复
7楼
我广西一个项目就是这样操作的,没有问题。就等于把主断路器单独设置了一个隔间。
包括电表设计漏掉了,也可在后端增加一个电表箱,并排。
做的美观点,其他均按照电箱要求排线就行了
回复
8楼
可以的,在单电源前加一套双电源装置
回复
9楼
消防设备要求末端互投。
这个问题你应该咨询消防局,消防局同意就可以,入股不提前跟消防局沟通好做了等验收时不同意还得再改
回复
10楼
进来学习了
回复
11楼
应该是可以滴
回复