“2017年王博士消防培训内部练习题”
qq_1492998146985
2017年05月08日 18:28:30
只看楼主

4月6日 系统选择某北方建筑,因气象原因不能选择湿式自动喷水系统,需要在干式自动喷水系统和预作用自动喷水系统中做出选择,下面是两位工程师的讨论。甲:该保护对象怕水渍,所以应选择预作用系统。乙:该保护对象较为贵重,预作用系统冲水时间不超过2min,干式系统冲水时间不超过1min。从灭火效率上,应该选择干式系统。甲:保护对象较为贵重,可以采用预作用系统,配置快速反应喷头或ESFR喷头来提高灭火效率。(王博士消防,微信号:wbsxf119, QQ群:492702188)

4月6日 系统选择
某北方建筑,因气象原因不能选择湿式自动喷水系统,需要在干式自动喷水系统和预作用自动喷水系统中做出选择,下面是两位工程师的讨论。
对于上述两位工程师的对话,请回答以下问题:
1)该保护对象怕水渍,且较为贵重,应该选择哪一个系统?为什么?
2)甲工程师认为可采用预作用系统,并配置快速反应喷头或ESFR喷头来提高灭火效率,请问他的观点是否正确?为什么?
3)乙工程师认为干式系统灭火效率优于预作用系统,其观点是否正确?为什么?
4月6日 系统选择
考点:实务第三篇第三章,p184-190,综合第三篇第四章,p130-131,p144,以及喷头选用相关知识。
答案:
1)该保护对象怕水渍,且较为贵重,应该选择哪一个系统?为什么?
因为怕水渍,贵重,防止误喷,选预作用系统,最好是单连锁或双连锁预作用系统。
2)甲工程师认为可采用预作用系统,并配置快速反应喷头或ESFR喷头来提高灭火效率,请问他的观点是否正确?为什么?(王博士消防,微信号:wbsxf119, QQ群:492702188)
无连锁的预作用系统不适合选快反或ESFR,单连锁和双连锁的可以用快反,要看具体情况。
3)乙工程师认为干式系统灭火效率优于预作用系统,其观点是否正确?为什么?
不正确。干式系统灭火效率不高。


59395384b77b46479219.pdf
356 KB
立即下载
免费打赏
qq_1492998146985
2017年05月12日 12:29:36
3楼
这个可以的 挺详细
回复
qq_1492998146985
2017年05月12日 12:30:04
4楼
群里资料多 可以来看看
回复
土木工程专业wj
2017年05月14日 14:16:18
7楼
第一次看见那么好的,太喜欢了
回复
qq_1492998146985
2017年05月19日 13:14:35
9楼
群里讲课了吗 最近
回复
qq_1492998146985
2017年05月19日 13:14:45
10楼
王博士不错
回复
qq_1494652277426
2017年06月02日 17:21:14
11楼
最近有视屏讲课
回复
qq_1494652277426
2017年06月02日 17:21:40
12楼
好多人听,,, 快来啊
回复
qq_1494652277426
2017年06月15日 10:51:33
15楼
111 1111
回复
nzbf4hm
2017年06月15日 11:34:38
16楼
这个可以的 挺详细
回复
co1497504834509
2017年06月15日 13:48:39
17楼
:handshake
回复

相关推荐

APP内打开