每月力调电费2-3千元,请教老师是什么原因?
mjgdqhl
mjgdqhl Lv.3
2017年05月07日 12:06:17
只看楼主

电容全部投入,无功控制器显示功率因数0.95左右,但多功能电表功率因数显示0.68左右,每月力调电费2-3千元,请教老师是什么原因?

电容全部投入,无功控制器显示功率因数0.95左右,但多功能电表功率因数显示0.68左右,每月力调电费2-3千元,请教老师是什么原因?
免费打赏
wang171468177
2017年05月07日 14:07:02
2楼
你能确定控制器接线正确?过补偿和欠补都要收取力率调整费。
回复
mjgdqhl
2017年05月07日 15:13:27
3楼
3个月已检查很多次,接线正确,过补偿和欠补投切正常。重新详细说一下木材加工厂1#变250kVA:1、万用表测三相电流250A左右,三相平衡率正负5%,供电部门多功能电表电流显示a相1.6\b相2.5\c相2.5左右;2、控制器显示功率因数0.95左右,供电部门多功能电表功率因数显示a相0.95\b相0.6\c相0.5,平均0.68左右。以上情况总出线换相后测量也是同样情况。另外安装在旁边一样容量的2#变补偿正常,每月力调电费奖励150元左右。2台都是低压计量,请教各位老师百忙中解答一下。急、急、急:handshake:handshake:handshake
回复
mjgdqhl
2017年05月07日 15:20:23
4楼
3个月来检查多次接线正确,过补偿和欠补都投切正常。
回复
浪尽天涯
2017年05月08日 08:05:40
5楼
检查接线正确,过补偿和欠补都投切正常。
回复
木叶秋声
2017年05月08日 09:15:20
6楼
谢谢分享资料!
回复
jyre
2017年05月08日 10:31:26
7楼
“供电部门多功能电表功率因数显示a相0.95\b相0.6\c相0.5”

建议检查电容器
回复
vg2xghm
2017年05月08日 11:15:43
8楼
你能确定控制器接线正确?过补偿和欠补都要收取力率调整费。
回复
nmgzrq
2017年05月08日 11:42:21
9楼
三相负载不平衡,控制器监测数据按a相补,所以a相供电部门监测的功率因数与控制器一致,建议采用三相分补的控制方式
回复
风平浪静02
2017年05月08日 15:56:16
10楼
力调电费影响参数较多,包括计量方式,用电情况(主要是有功电量)。
从楼主仅有的数据分析;应该属于高供低计量电方式,因为高压计量一般没有b相电流和功率因数数据。
三相其实也很不平衡,一般电容柜自动控制采样电流取自A相,我们分析A相基本正常,可能是有两相之间的负荷。
那这个两相之间的负荷是什么呢?1、电动机缺相(比如A相断线),这样就可能使B、C两相电流增加。但我们考虑电动机缺相很容易发现的,所以可能性较少。2、电容补偿缺相,同样可以使B、C两相电流增加。
由于电能表的电压与电流正交分量改变,导致非故障相功率因数变化偏低。那么两个功率因数变化可能一个在第一象限,一个会在第四象限(就是负无功)。如果两个采用代数和方式是不影响功率因数计算的,但是智能电能表可能会采用算术和方式叠加,那就是让无功电量增加了。所以导致功率因数下降。
建议仔细检查电容补偿柜,主要是总的熔断器是否有一相熔断情况。
可以进一步提供计量数据便于分析,特别是供电企业实时召测数据。
回复
李碧云
2017年05月08日 16:07:27
11楼



学习中,谢谢楼主!
回复

相关推荐

APP内打开