pkpm 参数设置总结
霍二霍
霍二霍 Lv.3
2017年05月06日 17:45:36
来自于PKPM
只看楼主

总信息 ..............................................结构材料信息: 钢砼结构..........按主体结构材料选择,底框选择[砌体结构]。混凝土容重 (kN/m3): Gc = 25.00.....框架取25kN/m3,剪力墙取28kN/m3,包含饰面材料。钢材容重 (kN/m3): Gs = 78.00.....取78kN/m3,考虑饰面材料重量时,应填入适当值。

总信息 ..............................................
结构材料信息: 钢砼结构..........按主体结构材料选择,底框选择[砌体结构]。
混凝土容重 (kN/m3): Gc = 25.00.....框架取25kN/m3,剪力墙取28kN/m3,包含饰面材料。
钢材容重 (kN/m3): Gs = 78.00.....取78kN/m3,考虑饰面材料重量时,应填入适当值。
水平力的夹角 (Rad): ARF = 0.00.....一般取0度,地震力、风力作用方向,反时针为正。
当结构分析所得的[地震作用最大的方向]>15度时,
宜将其角度输入验算。(抗规5.1.1条)


裙房层数: MANNEX= 0.....定义裙房层数,无裙房时填0。

转换层所在层号: MCHANGE= 0.....定义转换层所在层号,便于内力调整,无则填0。《高规》10.2条。



嵌固端所在层号: 一般默认为1. 《抗规》6.1.3-3条,

《抗规》6.1.10条,

《抗规》6.1.14条,

《高规》3.5.2条,



《高规》12.2.1条,





地下室层数: MBASE= 0.....定义与上部结构整体分析的地下室层数,无则填0。

墙元细分最大控制长度(m) DMAX= 1
《PKPM说明书》


对所有楼层采取刚性楼板假定: 计算周期位移是勾选,计算内力配筋是不勾选。
《高规》5.1.5条,



恒活荷载计算信息 :模拟施工加载3
《高规》5.1.9条,

这是竖向力计算控制参数:
A.不计算恒活荷载:不计算竖向力
B.一次性加载:采用整体刚度一次加载模型,这种计算模型适用于多层结构,或有上传荷载的结构;
C.模拟施工加载1:采用整体刚度,这种计算模型普遍应用于各种类型的下传荷载结构,目的是去掉下部荷载对上部结构产生的平动影响。
D.模拟施工加载2:这种加载可以使得墙和柱上分得的轴力比较均匀,接近手算结果,传给基础的荷载更为合理。高层框剪基础宜取[模拟施工加载2].
E.模拟施工加载3:这种荷载更接近于施工过程。建议可以首选模拟施工加载3来计算恒载。





风荷载计算信息:一般为计算水平风荷载。
《荷载规范》7.1.1


: 《 pkpm说明书》
地震力计算信息: 一般为计算水平地震作用
A 不计算地震作用: 《抗震规范》3.1.2

B计算水平地震作用: 《抗震规范》5.1.6

C:计算水平和规范简化法竖向地震作用: 《抗震规范》5.1.1

D: 计算水平和反应谱方法竖向地震作用 《抗震规范》4.3.14



规定水平力: 楼层剪力差方法,CQC的效应组合提供一种计算方法仅供参考
《高规》3.4.5


规定水平地震力”一般可采用振型组合后的楼层地震剪力换算的水平作用力,并考虑偶然偏心。水平作用力的换算原则:每一楼面处的水平作用力取该楼面上、下两个楼层的地震剪力差的绝对值;连体下一层各塔楼的水平作用力,可由总水平作用力按该层各塔楼的地震剪力大小进行分配计算。结构楼层位移和层间位移控制值验算时,仍采用CQC的效应组合。


风荷载信息 ..........................................
修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.50 ....一般取50年一遇(n=50);《荷规》附表D.4。
地面粗糙程度: B 类..............建筑密集城市市区选[C]类,乡镇、市郊等选[B]类。

《荷规》7.2.1条,



结构基本周期(秒): 程序计算出结构的基本周期后,宜代回重新计算。

《荷规2012》8.4.1条,

《荷规2012》F.1.1条,

《pkpm说明》

风荷载下的阻尼比: 一般取0.05

《荷规2012》8.4.4条,

承载力设计时风荷载效应放大系数: 一般不放大取1
《高规》.4.2.2 条,




用于舒适度的风压和阻尼比: 风压一般为基本风压,阻尼比一般为0.02,验算结果在wmass.out中显示

《高规》.3.7.6条,



顺风向风振:

《荷规2012》8.4.1条,


横向风振及扭转风振:
   《PKPM说明书》


各段体形系数: 一般为 1.30.
如果是简单建筑,就不用了,主要是针对复杂形式和高层中裙房的变化这些需要考虑多体型系数

《荷规》7.3.1表7.3.1;和《PKPM说明书》








地震信息 ............................................

结构规则性信息:        不起作用
《pkpm说明书》

设计地震分组: 二组.......详见《抗规》3.2.4条,附录A。


地震烈度: NAF = 7.00.....详见《抗规》3.2.4条,附录A;
《高规》3.3.1条(强条)。


场地类别: KD = 2.....详见地勘报告。《抗规》4.1.6条表4.1.6(强条)。


框架的抗震等级: NF = 3.....丙类7度H≤30m,取3;《抗规》6.1.2(强条),6.1.3。



《高规》3.9.3




《抗规》2.1.10及2.1.11

《抗规》3.3.2及3.3.3



中震或大震设计:  《高规》3.11.性能设计。

按主振型确定地震内力符号:
《pkpm说明书》
  
按《抗规》6.1.3-3降低嵌固端以下抗震措施的抗震等级



考虑偶然偏心:         在计算位移比是必须考虑偏心,

考虑双向地震作用:       位移比小于1.2属于规则,大于1.2考虑双向地震。


《抗规》3.4.3

计算振型个数:     3的倍数一般不少于12
《高规》5.1.13


重力荷载代表值的活荷载的组合系数:     一般为0.5
《抗规》5.1.3

周期折减系数: 一般为 0.70.
《高规》4.3.17

结构的阻尼比 (%): DAMP = 5.00.....砼结构一般取5.0;依据见《抗规》5.1.5条


特征周期 及 地震影响系数最大值  及12层以下规则混凝土框架结构验算的地震影响系数最大值: 软件自动调整
详见《高规》4.3.7





详见《高规》4.3.2




《荷载规范》 4.1.2




梁端弯矩调幅系数: BT = 0.85
《高规》5.2.3条。


梁活荷载内力放大系数: 一般默认为1
《高规》5.2.4条。


《Pkpm说明书》



梁扭矩折减系数: 一般默认 0.40......现浇楼板取0.4-1.0,宜取0.4;装配式楼板取1.0。

《Pkpm说明书》


托墙梁刚度放大系数: 一般默认为1

《Pkpm说明书》

连梁刚度折减系数: 一般默认;见《抗规》6.2.13条

支撑临界角度: 一般默认,根据具体工程自己确定。