萌新求助,短路电流及电缆热稳定
黑店胖厨子
2017年05月05日 16:03:42
只看楼主

进行10KV电缆的截面选择,选懵了,来个大佬给解答一下。 首先,我先按经验进行电缆截面选定,用的是2500KVA的变压器(平时就用一半,需要检修就通过母联带两段负荷),按照经验我选了3x120的电缆(论坛上也是这么选的)。 然后做短路计算,计算过程如图所示(如果有错请大佬们指教),计算结果是三相短路周期分量有效值是10.56kA。 再然后计算电流,2500/1.732/10=143.34A,按照GB50217附表C.0.3,这个选择只要大于50mm2的电缆就可以(桥架敷设只要大于35……)。

最后计算热稳定的时候问题来了,按供配三P211的公式S min=Qt开方/c*1000,C通过P212表5-9选137,Qt按Q=I平方t(近似计算),I取上面的短路计算结果10.56kA,t取P211表5-8的中速断路器0.15,算下来结果是29.9mm2。
然后又按照GB50217附录E的公式算了一下,算下来是31.1mm2。
麻烦各位大佬说明一下到底哪里算错了,难道我以前用的120mm2电缆都是浪费的?刚刚开始电气设计,请多指教



1.jpg


2.jpg

黑店胖厨子
2017年05月05日 16:04:38
2楼
本帖最后由 黑店胖厨子 于 2017-5-5 16:06 编辑

有2个地方写错了"UC2=0.4" 、"8.7/10kV"
回复
努力加油33
2017年05月05日 22:41:33
3楼
随便看看就好
回复
相思的雨
2017年05月05日 23:06:50
4楼
时间取得不对,取小了
回复
天下唯吾曹孟德
2017年05月06日 09:03:47
5楼
按后备开断时间计,不过一般都会选大1点点
回复
黑店胖厨子
2017年05月08日 08:36:43
6楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2017-5-6 09:03 按后备开断时间计,不过一般都会选大1点点能否详细指导一下?应该选多少?我看了一个ABB VD4 12KV的断路器样本,里面有“分闸时间”、“燃弧时间”、“开断时间”、“合闸时间”这4种,但是最长的时间是合闸时间“80ms”,也就是0.08s
回复
黑店胖厨子
2017年05月08日 08:37:25
7楼
相思的雨 发表于 2017-5-5 23:06 时间取得不对,取小了能否详细指导一下,应该取多少
回复
黑店胖厨子
2017年05月08日 08:40:02
8楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2017-5-6 09:03 按后备开断时间计,不过一般都会选大1点点能否详细指导一下,应该取多少?找了个ABB VD4 12kv的样本,里面有“分闸”“燃弧”“开断”“合闸”4个时间最长的时间是“合闸时间”,为“80ms”也就是0.08s
回复
木叶秋声
2017年05月08日 09:17:21
9楼
谢谢分享资料!
回复
vg2xghm
2017年05月08日 11:10:28
10楼
随便看看就好
回复
天下唯吾曹孟德
2017年05月08日 18:22:00
11楼
黑店胖厨子 发表于 2017-5-8 08:36 能否详细指导一下?应该选多少?我看了一个ABB VD4 12KV的断路器样本,里面有“分闸时间”、“燃弧时间 …一般是按后备保护的断路器来计算,比如你这一级断路器取的2段保护,速断XXA和过流XXA+延时0.5s,然后上一级的断路器取的限时速断XXA+延时1.0s开断,那你就要用那个开断时间。这个意思当你这级断路器损坏,后备保护开断需要1.0s延迟+断路器动作时间来开断,这时候电缆不能因为热稳定而损坏