萌新求助,短路电流及电缆热稳定
黑店胖厨子
2017年05月05日 16:03:42
只看楼主

进行10KV电缆的截面选择,选懵了,来个大佬给解答一下。 首先,我先按经验进行电缆截面选定,用的是2500KVA的变压器(平时就用一半,需要检修就通过母联带两段负荷),按照经验我选了3x120的电缆(论坛上也是这么选的)。 然后做短路计算,计算过程如图所示(如果有错请大佬们指教),计算结果是三相短路周期分量有效值是10.56kA。 再然后计算电流,2500/1.732/10=143.34A,按照GB50217附表C.0.3,这个选择只要大于50mm2的电缆就可以(桥架敷设只要大于35……)。

最后计算热稳定的时候问题来了,按供配三P211的公式S min=Qt开方/c*1000,C通过P212表5-9选137,Qt按Q=I平方t(近似计算),I取上面的短路计算结果10.56kA,t取P211表5-8的中速断路器0.15,算下来结果是29.9mm2。
然后又按照GB50217附录E的公式算了一下,算下来是31.1mm2。
麻烦各位大佬说明一下到底哪里算错了,难道我以前用的120mm2电缆都是浪费的?刚刚开始电气设计,请多指教



1.jpg


2.jpg

免费打赏
zhaosin163
2017年05月09日 16:34:52
12楼
时间不大对
回复
门倩
2017年05月10日 10:14:17
13楼
有2个地方写错了"UC2=0.4" 、"8.7/10kV"
回复
onetwe
2017年05月10日 10:53:15
14楼
谢谢分享资料!
回复
堆肥
2017年05月10日 13:59:41
15楼
ccdaiyunmm.com
回复
onetwe
2017年05月11日 09:22:56
16楼
好东西 感谢分享
回复
门倩
2017年05月11日 09:23:59
17楼
学习了 谢谢楼主
回复
luochongchong
2017年05月11日 10:23:47
18楼
谢谢分享资料!
回复
hxs1221
2017年05月16日 09:46:59
19楼
动热稳定性一直不知道怎么检校
回复
electricity
2018年01月30日 10:15:49
20楼

计算正确!关键是短路电流太小了。如果是10KV母线多个馈线,其中一个去你这个变压器,0.15秒可以。

回复

相关推荐

APP内打开