该建筑为三层的工地临建板房,没有设置室内消火栓系统,从生活给水管网接管设置消防软管卷盘,但生活给水管道采用PPR塑料管,这样可以吗?
该建筑为三层的工地临建板房,没有设置室内消火栓系统,从生活给水管网接管设置消防软管卷盘,但生活给水管道采用PPR塑料管,这样可以吗?
2楼
可以。规范已经明确 卷盘接入生活给水管网。
一般情况下 不要求单独做一套消防软管卷盘管网。有时候卷盘多 管网比较大 才考虑单独做一套卷盘管网
回复
3楼
暖通张天师 发表于 2017-5-5 11:23 可以。规范已经明确 卷盘接入生活给水管网。一般情况下 不要求单独做一套消防软管卷盘管网。有时候卷盘多 …关键的问题是:采用PPR塑料管道是否可以?从常识来说,消防软管卷盘是消防用,塑料管道一旦发生火灾就被烧融化了。
回复
4楼
设,真空破坏器。
回复
5楼
最好单独接室外,独立系统。
回复
6楼
单独接管,采用金属管。
回复
7楼
一般生活给水跟消防给水是分水表的,建议不要这样做
回复
8楼
消防卷盘在火灾初期用,应该不会烧毁管道。
回复
9楼
应该可以,有消防软管卷盘总比没有强。
回复
10楼
栓规:7. 4. 14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN 1 5 消防软管或轻便水龙的接口。
板房里设个应该可以。怕火灾时烧坏ppr管,可从室外引入点分支镀锌钢管专供消防软管卷盘。
回复
11楼
问题是室内ppr烧坏后水压也许也就保证不了。
回复