如题,在一份资料上看到, 1、“互感器选择变比为10/根3 /0.1/根3/0.1/3”, 请问副边绕组二的相电压0.1/3怎么计算来的? 2、“当单相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压100V; 当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压等于相电压100/根3伏",请教这两句话怎么理解,如何计算的?谢谢在向大家请教:
如题,在一份资料上看到,
1、“互感器选择变比为10/根3 /0.1/根3/0.1/3”, 请问副边绕组二的相电压0.1/3怎么计算来的?
2、“当单相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压100V;
当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压等于相电压100/根3伏",请教这两句话怎么理解,如何计算的?
谢谢
在向大家请教:
12楼
sydl18 发表于 2017-5-18 15:11 谢谢大家赐教。7楼的朋友,我没看错,就是0.1/30.1kV=100V,0.1/3kV=100/3V=33.33333V,你怎么变也变不成173V。即使把两个线电压直线叠加起来,也不过是2*1.732*33.3333=115.35V。而且要把两个线电压直线叠加,也不符合三相交流电和开口三角原理。也就是说,Y绕组正常运行时电压是57.7V(相电压),单相接地时电压是100V(线电压)。开口三角Δ绕组正常运行时电压是57.7÷1.732=33.333V,单相接地时,开口三角绕组电压是57.7V。你如何能把57.7V电压叠加成√3倍的线电压,173V呢?你再去理解一下;Uca与Uba的差,是不是等于3倍的Ub 。开口三角是头尾相连,Uab与Ubc能不能相差60°角,如果相差120°角,它们的和是不是3倍的相电压。明明是测量6楼图中Uca与Uba两个箭头之间的电压,如何可以采用相量加法呢?这里似懂非懂的主太多,注意甄别。
回复
13楼
楼上大哥,您说“ Y绕组正常运行时电压是57.7V(相电压),单相接地时电压是100V(线电压)。”-----这个我认可。
“开口三角Δ绕组正常运行时电压是57.7÷1.732=33.333V,单相接地时,开口三角绕组电压是57.7V”---------开口三角Δ绕组正常运行时电压是33.33,但应该是100/3=33.33, 另外,单相接地时,我问题2中提到,向量和为根3倍 线电压,是100V,不是57.7,不明白的就在这里。
另外,问题2这两句话对吗,单相接地和一相高压熔断时,开口电压不同,原理是什么,怎么计算的呢
回复
14楼
谢谢分享。
回复