如题,在一份资料上看到, 1、“互感器选择变比为10/根3 /0.1/根3/0.1/3”, 请问副边绕组二的相电压0.1/3怎么计算来的? 2、“当单相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压100V; 当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压等于相电压100/根3伏",请教这两句话怎么理解,如何计算的?谢谢在向大家请教:
如题,在一份资料上看到,
1、“互感器选择变比为10/根3 /0.1/根3/0.1/3”, 请问副边绕组二的相电压0.1/3怎么计算来的?
2、“当单相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压100V;
当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压等于相电压100/根3伏",请教这两句话怎么理解,如何计算的?
谢谢
在向大家请教:
2楼
求教~~~~~~~~
回复
3楼
/0.1/3的绕组一般用作接地故障保护。其接线方式为开口三角形。
当单相接地时,接地相电压为0,另外两相电压上升为线电压(根号3倍),夹角为60度,计算出开口电压就是3倍相电压。因为电磁式计量和保护仪器一般是以100V为基准的,所以一般用0.1/3。
回复
4楼
谢谢楼主分享!
回复
5楼
谢谢楼主分享!
回复
6楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2017-5-5 15:36 编辑
画个向量图,设Ua=Ub=Uc=1。开口三角电压等于Ua+Ub+Uc=0,向量和;
小电流接地系统中,单相接地的时候,其余2相升高为根3倍,在单相A接地时候,Ua=0,Ub=Uc=根3,开口三角电压=Ua+Ub+Uc=3,向量和;简单画下应该没什么错··
因为规定了保护的零序电压为100V,所以这个变比要考虑为100/3
回复
7楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2017-5-6 14:22 编辑
10kV电压互感器变比是:(10/√3):(0.1√3):(0.1/3)kV 。开口绕组(0.1/3)kV,100V是线电压,100/√3 是相电压,100/3 就是 相电压/√3 啰。
当一相高压熔丝熔断时,开口绕组的电压熔断相为0,正常相为相电压,但只要100/3 V,开口三角处电压是两相电压的相量差,也是100/3 V。所以实际电压是相电压的(1/√3)倍。
哪为什么开口处电压是相量差,而不是相量和呢?因为,我们在计算或者测量两点之间的电压时必须是被测两点的差,比如 Y 型连接时(尾尾连接),两相之间的差是线电压。只有当计算两相合同作用时才用两个相量和。那开口三角绕组是头尾相连接的,相间是需要注意极性。
比如正常运行时,A头与B尾,电压是Ua-(-Ub)=(-Uc),(-Uc)-(-Uc)=0 。正常时开口处电压为0。
现在10kV电压互感器变比是:(10/√3):(0.1√3):(0.1)kV 。开口绕组额定二次电压是100V(这点楼主看到的是不是有错误)。当系统发生单相接地时,故障相电压为0,非故障相电压升至线电压,开口处两点间电压还是线电压,又因为开口绕组额定电压为100V原因,所以实际电压是√3倍的线电压。 如果是(0.1/3)kV 是绝对达不到√3倍的线电压,即173V的。
现在由于防范电压互感器的铁磁谐振,互感器一次有经过和电压互感器相同参数的消谐绕组再接地。所以系统发生单相接地故障时,互感器中性点对地电位不是零了,相对于是中性点位移,故障相和非故障相的电压必须重新分配计算。不能简单地用上述方法进行分析了。
回复
8楼
谢谢楼主分享!
回复
9楼
6楼说的很对,,,,,,,,,,,,,,,
回复
10楼
谢谢大家赐教。7楼的朋友,我没看错,就是0.1/3
回复
11楼
第一个问题清楚了,谁能说说第二个??
回复