10KV避雷器手车故障和10KV开关柜回路电阻测量的问题
zssgood2study
2017年05月03日 18:05:01
只看楼主

1、避雷器手车用的电缆是10KV的电缆,绝缘层看上去和低压的阻燃电缆绝缘层一个样,不太后,也没有什么铠装,而且就这么一层绝缘。电缆从手车钣金件的方孔里穿过。 2、按照1的路径测回路电阻是83微欧,按2路径是380微欧。今天我们3c检查的时候,检查人员也看了我们自愿认证的KYN28。他们认为应该按2那中测法,但是跨过CT后测得太大了,630A的开关我们要求不大于200.

IMG_20170316_110753.jpg


IMG_20170503_175228.jpg

免费打赏
fishbone_l
2017年05月08日 09:47:01
2楼
1.依照照片看来,避雷器的连接线只能说是10KV架空电缆,架空电缆对地还是要保证安全距离的。显然穿越钣金孔是不对的。

2.我记得应该要按2回路测试,。
回复

相关推荐