整体计算时Satwe后处理结果查看及与规范的关系 何为整体计算 ? 要知道每个指标的结构假设,即前提条件,反映到实际操作上就是satwe参数设置。 整体计算前提条件——刚性楼板假定 扭转周期比:高规3.4.5 只有高层控制,多层也尽量满足,多层可以不满足周期比。周期比显示的是结构的扭转能力,而位移比是结构实际存在的扭转量值。
整体计算时Satwe后处理结果查看及与规范的关系
何为整体计算 ?
要知道每个指标的结构假设,即前提条件,反映到实际操作上就是satwe参数设置。
整体计算前提条件——刚性楼板假定
扭转周期比:高规3.4.5 只有高层控制,多层也尽量满足,多层可以不满足周期比。周期比显示的是结构的扭转能力,而位移比是结构实际存在的扭转量值。
周期比不满足时调整方法:
1、总体调整原则是加强结构外部刚度,削弱内部刚度;
2、找到位移大的位置,刚度加大。
3、当第一振型为扭转时,说明结构的扭转刚度相对于其两个主轴(第二振型转角方向和第三振型转角方向,一般都靠近X轴和Y轴)的侧移刚度过小,此时沿两主轴加强结构外围的刚度,并削弱结构内部的刚度。
4、当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚度相对其中一主轴(第一振型转角方向)的侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振型转角方向)的侧移刚度则过小,此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的内部刚度,并适当加强结构外围(主要是沿第一振型转角方向)的刚度。
5、001的情况要注意,也有不满足的时候,此时削弱内部刚度即可。
为什么要调成两平一扭?抗规274页倒数第五行。
平动系数尽量调整为1.0或者接近1.0.
有效质量系数:大于90%。见高规5.1.13.
综上,层间位移角与扭转效应在调整的时候应当互相兼顾,层间位移角不满足的时候要注意增加刚度不要引起扭转过大。
以上文章的详细解释请看下面的视频
课程直接观看链接:
腾讯视频听课地址:
https://v.qq.com/x/page/j034018vd7o.html?ptag=qqbrowser
欢迎点击订阅关注我们
腾讯课堂观看地址
https://ke.qq.com/course/127439#tuin=bca830ae
进入链接后点击
立即报名
即可免费听课。
结构设计课程大集合:
http://fengyuanjy.com/news/html/?438.htm
欢迎大家加群学习:467151385
一对一咨询QQ:2871344818 2304922934, 3165139118
以下附件下载时
新建一个文件夹,将视频统一下载到文件夹内,在文件夹内统一解压就会自动生成完整文件。 可以加QQ1610551659 3165139118,2304922934离线传给大家