一个单层两跨双坡轻质屋面厂房,屋面采用跨度为24m,24m的实腹H形钢梁。两侧采用钢砼柱,柱高8.8m,中间屋脊位置采用钢柱,上与钢梁刚接,下与基础刚接,两跨内均设置5t吊车各一台。 问题1:结构体系上有两种材料的抗侧力构件,是否属于体系超限(现行规范中无此体系)?若无吊车,且采用摇摆柱,是否也属于体系超限?台。 问题2:上述结构形式是否属于“排架结构”较合适?有钢砼柱、有钢柱,柱顶位移怎么控制?是都按H/1250吗?
一个单层两跨双坡轻质屋面厂房,屋面采用跨度为24m,24m的实腹H形钢梁。两侧采用钢砼柱,柱高8.8m,中间屋脊位置采用钢柱,上与钢梁刚接,下与基础刚接,两跨内均设置5t吊车各一台。
问题1:结构体系上有两种材料的抗侧力构件,是否属于体系超限(现行规范中无此体系)?若无吊车,且采用摇摆柱,是否也属于体系超限?
台。
问题2:上述结构形式是否属于“排架结构”较合适?有钢砼柱、有钢柱,柱顶位移怎么控制?是都按H/1250吗?
3楼
有图文结合吗?描述不清楚
回复
4楼
中间跨为何用钢柱?
回复
6楼
只要采用合适的模型分析与构造处理,这样的结构体系是可以采用的。这里的关键在于钢筋混凝土柱与钢梁的节点处理,该节点如果按固接设计是很难实现的,一般均按铰接处理。
回复
8楼
谢谢分享资料
回复
9楼
这个结构怪怪的,为什么中间要用钢柱呢?砼柱钢梁是很难做到固结的
回复
10楼
hyp1962 发表于 2017-5-3 11:20 只要采用合适的模型分析与构造处理,这样的结构体系是可以采用的。这里的关键在于钢筋混凝土柱与钢梁的节点 …就这个江湖做法 楼主想的复杂了
回复
11楼
非常期待解答
回复
12楼
谢谢分享资料
回复
13楼
这个结构怪怪的,为什么中间要用钢柱呢?砼柱钢梁是很难做到固结的
回复
14楼
路过,坐等高手解答