2楼
大多数情况下不可以,参考附件《应急柴油发电机组容量选择及有关问题》中的表1
回复
3楼
不可以吧,肯定会造成启动问题,因为电源的余量不大,无法应对几倍的启动电流,会造成较大的压降造成启动困难
回复
4楼
1. 空压机如果直接启动,启动容量(5倍 左右)要远大于发电机的功率 ,不可行。
2. 采用 星 三角降压启动,启动容量(3倍 左右)要大于发电机的功率,不宜采用。
2.如果采用软启动或变频启动,启动容量(1.1倍 左右)小于发电机的功率,应可行
回复
5楼
非常好 谢谢分享
回复
6楼
说得好!!
回复
7楼
谢谢分享!
回复
8楼
软启动启动倍数才1.1?
回复
9楼
学习了,感谢分享!
回复
10楼
学习了,感谢分享!
回复