消防水箱需要设置高低水位显示装置吗?
fatestaysaber
2017年04月25日 17:06:34
只看楼主

如题,《消火栓规范》GB50974-2014 4.3.9.2强条:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水位的装置,同时应由最高和最低报警水位。 条文说明:消防水池设置各种水位的目的是保证消防水池不因放空或各种因素漏水而造成有效灭火水源不足的技术措施。 我想问既然怕消防水池没水灭不了火而设置水位装置,难道不怕消防水箱没水灭不了火吗? 难道就因为消防水箱容量没消防水池大,灭火主要还是靠消防水池,所以才不设置水位装置吗?

如题,《消火栓规范》GB50974-2014 4.3.9.2强条:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水位的装置,同时应由最高和最低报警水位。
条文说明:消防水池设置各种水位的目的是保证消防水池不因放空或各种因素漏水而造成有效灭火水源不足的技术措施。
我想问既然怕消防水池没水灭不了火而设置水位装置,难道不怕消防水箱没水灭不了火吗?
难道就因为消防水箱容量没消防水池大,灭火主要还是靠消防水池,所以才不设置水位装置吗?

lichangan1000
2017年04月26日 10:43:25
2楼
屋顶水箱,作用远不及消防水池。但又不可相互代替。屋顶水箱作为一个战略储备是必须的。容积有限,作用也就大打折扣。他能保证管网灭火前始终充满水。在泵故障或停电时,消防车到来之前宝贵的灭火时间提供一定消防用水。
若既没有泵故障也没有停电,其作用在主泵起来后就完成历史使命。
回复
lichangan1000
2017年04月26日 13:39:19
3楼
水池、水箱要求相同。规范4.3.9和5.2.6

fatestaysaber:看到了谢谢!

回复
兰花豆
2017年04月26日 15:44:27
4楼
我也查到了,都是需要设置水位显示器滴:)
回复
co1493015988599
2017年04月26日 21:12:42
5楼

你看的是哪年哪部的规范?我怎么没查到你说的这两章?

fatestaysaber:在《消火栓规范》GB50974-2014 5.2.6.1高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等应符合本规范第4.3.8条和第4.3.9条的有关规定。其中4.3.9.2条就是讲:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水位的装置,同时应由最高和最低报警水位。

fatestaysaber:《消火栓规范》GB50974-2014 5.2.6.1 里面说要和4.3.9一样做法

回复