12楼
:):victory:
回复
13楼
建议不要采用特大的电流设备。因为这种变压器都是非标产品。除非单机容量较大,不然还是多台小容量变压器为好。大容量电动机建议采用高压电机。单台大容量变压器系统短路阻抗会减小,对故障电流抑制不利。大电流一些连接点的接触电阻都会比较难处理,还因为电能损耗与电流平方成正比,电流越大损耗就会越大。一般2500A以上都不建议采用低压断路器了。
现在科学应该是向高电压突破,而不是突破大电流。这与损耗有关。
回复
14楼
风平浪静02 发表于 2017-4-27 10:17 建议不要采用特大的电流设备。因为这种变压器都是非标产品。除非单机容量较大,不然还是多台小容量变压器为 …不知道特大电流定义的是多少?10KV系统3150KVA及以下的变压器都有标准产品吧,6300A及以下的低压柜也有通过测试的标准产品吧
回复
15楼
GGD最大电流3150A 分断能力50kA!
回复
16楼
cmb178 发表于 2017-4-28 08:38 不知道特大电流定义的是多少?10KV系统3150KVA及以下的变压器都有标准产品吧,6300A及以下的低压柜也 …呵呵,现在制造厂如果你有需要再大的也可以生产。如果4000A的电流,0.0001欧姆的接触电阻(还不一定做得好),消耗有功功率就是1.6千瓦。三相就是4.8千瓦,12个接触点,就是57.6千瓦。我们想道理已经很清楚了,如果不顾现实非要为之,也没人人拦你。
回复
17楼
风平浪静02 发表于 2017-4-28 09:10 呵呵,现在制造厂如果你有需要再大的也可以生产。如果4000A的电流,0.0001欧姆的接触电阻(还不一定做得好 …现在常用的大电流4、5千安的设备都很常见,怎么成了“不顾现实非要为之”?
回复
18楼
cmb178 发表于 2017-4-28 12:43 现在常用的大电流4、5千安的设备都很常见,怎么成了“不顾现实非要为之”?呵呵,如果你一定把57.6千瓦的损耗视而不见,哪我们有什么办法呢?你一定是没见过GGD低压开关柜型式试验了。不要说4000A,就是一般2500A的低压开关柜形式试验,加上大电流,在热作用下连接处的导电膏就会像水一样地流,连接处不冒烟已经是万幸了。在强大的电磁力作用下,1.5毫米的钢板像纸板一样抖动,框架大梁滋滋作响,退出大电流框架不变形已经是过关了。不要认为4000A没什么,一般厂家产品型式试验是不做4000A的。所以说,一般厂家难有4000A的型式试验报告,如果真的达到4000A要求,GGD是很难保证安全的。如果你不信,可以向有关型式试验单位了解一下。而且送做型式试验柜子是特别做的。
回复
19楼
主要问题在于,是不是损耗大一些,就不能使用大电流的低压柜了?
型式试验的结果能否保证最大电流时的安全?看到规范上有“通过计算与已试验的基准设计比较的母线结构短路耐受强度的验证”
大电流低压柜全是骗人的,还有只是部分柜厂存在问题?
不排除有些厂家偷工减料、以次充好。但至少有相当一部分厂家符合要求吧。
实际工程中,5/6千安的柜子都在使用,如果你说的是真的,这么严重,那问题可就大了。
回复
20楼
风平浪静02 发表于 2017-4-28 16:09 呵呵,如果你一定把57.6千瓦的损耗视而不见,哪我们有什么办法呢?你一定是没见过GGD低压开关柜型式试验 …主要问题在于,是不是损耗大一些,就不能使用大电流的低压柜了? 型式试验的结果能否保证最大电流时的安全?看到规范上有“通过计算与已试验的基准设计比较的母线结构短路耐受强度的验证”大电流低压柜全是骗人的,还有只是部分柜厂存在问题?不排除有些厂家偷工减料、以次充好。但至少有相当一部分厂家符合要求吧。实际工程中,5/6千安的柜子都在使用,如果你说的是真的,这么严重,那问题可就大了。
回复
21楼
cmb178 发表于 2017-4-28 17:30 主要问题在于,是不是损耗大一些,就不能使用大电流的低压柜了? 型式试验的结果能否保证最大电流时 …国家对二次低压绕组的容量是有规定的,规定也是考虑大电流而引发的一系列问题。1000kVA容量变压器,低压额定电流是1440A。一般是在1250 kVA。4000A的电流确实从安全角度和经济角度考虑是不适合的。如果你认为现在型式试验要求都是骗人的,哪我们也无话可说了。我前面已经说到,不是因为单台机器容量过大,应该考虑多台变压器并联,以减少总电流。4000A分作两台,2000A的电流相同条件下,损耗减少一半。如果一个设计产品不需要考虑经济性,我想这个也不是科学的。电力系统我们都在找一个相对的安全,效率和经济性。
回复