一、筛选重要信息: 1. +0.000 相对于绝对标高 xxx 总图、建筑平立剖,要得到建筑设计人员的确认 有些建筑施工图人员这里会搞错,一定和总图确认一下是否一致 2. 室内外高差: xxx 建筑图平、立、剖;三图的标高一定要对上,避免造成不必要的返工
一、筛选重要信息:
1.
+0.000
相对于绝对标高
xxx
总图、建筑平立剖,要得到建筑设计人员的确认 有些建筑施工图人员这里会搞错,一定和总图确认一下是否一致
2.
室内外高差:
xxx
建筑图平、立、剖;三图的标高一定要对上,避免造成不必要的返工
3.
地基基础设计等级:
地基规范
P6
页
3.0.1
中要求,
一般需在总说明中把整个项目各单体的地基基础设计等级给出来,详见结构设计总说明。
一定注意丙级的确定,场地和地基条件简单、荷载分布均匀的七层及七层以下民用建筑及一般工业建筑是丙级,本文专门有视频讲解,在线看或者下载均可以,看视频更容易理解:
4.
模型参数
4.1
是否考虑抗震,
抗震规范
p21
页
4.2.1
抗震验算时需在模型中勾选地震荷载,不需要抗震验算可以不勾选
4.2.1 下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:
1 本规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑。
2 地基主要受力层范围内不存在软弱黏性土层的下列建筑:
1)一般的单层厂房和单层空旷房屋;
2)砌体房屋;
3)不超过8层且高度在24m以下的一般民用框架和框架-抗震墙房屋;
4)基础荷载与3)项相当的多层框架厂房和多层混凝土抗震墙房屋。
注:软弱黏性土层指7度、8度和9度时,地基承载力特征值分别小于80、100和120kPa的土层。
4.2
是否需要计算沉降,
地基规范
P6
页
3.0.2
甲级、乙级、部分丙级
需要提供沉降计算书
大部分丙级不需要进行沉降计算
以上内容很重要,很多结构设计同仁都会做独立基础,但是对以上知识点比较疏忽,在每次做独立基础或者其他形式的地基基础的时候,都要对正负零绝对标高、室内外高差尤其是
地基基础设计等级、是否需要沉降计算
进行确定。
二、设计步骤
1.
分析基础埋深
1.1
规范规定的基础埋深
地基规范
p18
页
5.1.2
一般不宜小于
0.5m
,且
1/15H
高层天然基础
1/15*
建筑高度,桩筏
1/18
,高规
139
页
12.1.8
1.2
持力层深度(阅读地勘报告时讲解)
1.3
冻结深度
地规
5.1.8(
地勘报告
)
1.4
设备管线的要求,特别是水专业的排水管道,正常没问题,但是一定要询问设备专业基础和地梁布置是否影响管道的设置;还有就是室外有没有排水沟等等建筑的要求
等等等,综合得出基础底标高
2.
地勘报告阅读。
2.1
地勘目录
整个地勘报告的简要内容,便于理解厚厚一本地勘报告组成部分;
要成为一个经验丰富的工程师,地勘报告目录要熟悉。
2.2
信息筛选:
a
持力层土层,地基承载力特征值
根据持力层及各因素直接定出基础底标高
b
冻结深度
地基规范
5.1.8
基础埋深要大于冻结深度,基础底面要在冻结深度以下
对于北方地区尤其是东北地区,此处一定要注意。
c
场地土与水的腐蚀性评价
是否有腐蚀性,见《工业防腐规范》的规定。
土壤腐蚀性:微腐蚀、弱腐蚀、中等腐蚀,强腐蚀。
直接影响的是钢筋直径,混凝土等级及要才用相应的措施等等
d
持力层厚度,是否存在软弱下卧层?
当地基受力层范围内有软弱下卧层时,需进行软弱下卧层验算。
e
对上部结构计算要注意下场地类别和特征周期
这个一定要注意下,注意是对上部结构影响较大。
f
地下水位
在有地下室设计时候要注意抗浮问题,无地下室的独立基础一般不涉及抗浮问题,但是要注意的是地下水位以土的有效重度取浮重度
3.
独立基础计算
3.1
基础底面的压力要求,地基规范
P21~22
页
5.2.1~5.2.2
注:柱底力标准值对应地基承载力特征值
,
p9
页
3.0.5
例:柱底轴力
N=3980KN
,修正后的地基承载力特征值
fa=238kPa
底面积
A= 3980/(238-60)= 22.3m2
,(
60
位约数,
59.5
约等于
60
)
单边尺寸
b=4.8m
当偏心荷载或者有弯矩作用时,另外根据
5.2.1.2
计算复核
后面课程结合其他软对独立基础进行计算,并分析计算书的正确性,后续结合
pkpm
讲解。
3.2
修正后的地基承载力计算
为什么可以修正,
fak
载荷试验等得出来的,没有考虑周边土的约束,
fa
是考虑周边土的侧限的承载力的提高,具体按规范经验公式来计算。
a
修正计算,地基规范
P23
页
5.2.4
f
a=
f
ak+
η
b
γ
(
b
-3)+
η
d
γ
m(
d
-0.5)
注意几项:
修正用的基础埋置深度d的取值(非常重要)
几种情况修正深度取值不同
宽度修正及深度修正
基础底面以上土的加权平均重度γm
γm= (18.9x0.6+11x0.9)÷(0.6+0.9)=14
位于地下水以下的土层取浮重度:10~11KN/M3
(浮重度11 KN/M3北京院技术措施2.0.5)
注:地基处理后的土修正,宽度修正系数为0,高度修正系数为1
以上文章表述具有有限性,以下视频做了个更加系统的介绍
直接观看链接:
腾讯视频听课地址:
https://v.qq.com/x/page/m039409uud9.html?ptag=qqbrowser
欢迎点击订阅关注我们
腾讯课堂观看地址
https://ke.qq.com/course/133303#tuin=bca830ae
点击
立即报名
(包括高层剪力墙墙体方案布置、地下室的地基基础设计、剪力墙施工图讲解、高层建筑结构的受力原理和破坏机理等等)
结构设计课程大集合:
http://fengyuanjy.com/news/html/?438.htm
欢迎大家加群学习:467151385
以下文件下载时新建一个文件夹,将视频统一下载到文件夹内,在文件夹内统一解压就会自动生成完整文件。
以上视频可以加QQ1610551659 2304922934,3165139118离线传给大家