由于1楼与楼上户型不一样,楼上是卫生间一楼是跃层的楼梯间,所以卫生间的排水立管在2楼地面拐了一下,在1楼屋顶又拐了回来,不懂专业的人都知道这样很容易堵塞而且房屋还没几户入住2楼都反水2次了,请专业人士来解答下不知道这样是否合符相关规范。第一张排水立管在2楼的情况,第二张图是排水立管在1楼的情况
由于1楼与楼上户型不一样,楼上是卫生间一楼是跃层的楼梯间,所以卫生间的排水立管在2楼地面拐了一下,在1楼屋顶又拐了回来,不懂专业的人都知道这样很容易堵塞而且房屋还没几户入住2楼都反水2次了,请专业人士来解答下不知道这样是否合符相关规范。第一张排水立管在2楼的情况,第二张图是排水立管在1楼的情况
42楼
楼主好好的研究一下规范就知道了,发的图纸说明不了什么的
回复
43楼
1.立管底部未设检查口;
2.底层排水支管应单独排出;
回复
44楼
立管拐来拐去的是没有问题的,因为立管要靠墙,项目一层和二层卫生间不对应,立管只能拐来拐去。问题应该出在二楼的卫生间排水管直接接到立管拐的横管上了,没有保证1.5m的距离,住宅一般很难保证1.5m。所以很多住宅首层都是架空的,就是为了管道汇合。
回复
45楼
从图上没看出横干管有接支管,但是我认为图2横干管有90°水平转弯是有问题的
回复
46楼
违反规范了。
回复
47楼
排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m;
回复
48楼
感谢楼主的无私分享
回复
49楼
为啥是九十度弯
回复
50楼
哪家开放商?49层施工成这样?只能说管理台混乱
回复
51楼
都看不出什么管道,一根是通气管 一个是排水立管? 如果是这样的话,排水立管在二层底板下转弯,怎么么看到二层卫生间单排的管
回复