求助!49层高楼卫生间排水管道这样设计是否符合规范
紫雷飘羽
2017年04月22日 20:36:29
只看楼主

由于1楼与楼上户型不一样,楼上是卫生间一楼是跃层的楼梯间,所以卫生间的排水立管在2楼地面拐了一下,在1楼屋顶又拐了回来,不懂专业的人都知道这样很容易堵塞而且房屋还没几户入住2楼都反水2次了,请专业人士来解答下不知道这样是否合符相关规范。第一张排水立管在2楼的情况,第二张图是排水立管在1楼的情况

由于1楼与楼上户型不一样,楼上是卫生间一楼是跃层的楼梯间,所以卫生间的排水立管在2楼地面拐了一下,在1楼屋顶又拐了回来,不懂专业的人都知道这样很容易堵塞而且房屋还没几户入住2楼都反水2次了,请专业人士来解答下不知道这样是否合符相关规范。第一张排水立管在2楼的情况,第二张图是排水立管在1楼的情况
IMG20170422163539.jpg

IMG20170422163204.jpg


IMG20170422163204.jpg


IMG20170422163539.jpg

免费打赏
co1492783337225
2017年04月24日 17:07:22
32楼
有你知足 发表于 2017-4-24 15:39 好东西,谢谢楼主了路过此地,顶一下
回复
co1492783337225
2017年04月24日 17:07:33
33楼
有你知足 发表于 2017-4-24 15:39 好东西,谢谢楼主了路过此地,顶一下
回复
abluesky
2017年04月24日 21:55:24
34楼
学习了,谢谢楼主分享资料
回复
花开顷刻
2017年04月25日 08:40:26
35楼
一不小心就学到了一点
回复
曾大帥
2017年04月26日 22:24:11
36楼
谢谢楼主的分享!
回复
老有所为
2017年04月29日 06:57:59
37楼
谢谢分享。
回复
cow1493371567701
2017年04月29日 07:59:24
38楼

支管接立主管弯后横主管须大于1.5米,另一个是在主立管与下面快弯头以上1.2米连接横支管是不是着个意思
回复
cow1493371567701
2017年04月29日 08:01:24
39楼

支管一个是链接立管,一个链接横管,立管大于1.2,横管的大于1.5,是吗
回复
tiop0804
2017年04月30日 18:23:33
40楼

二楼回来的很详细了
回复
千里不留名
2017年05月01日 01:24:37
41楼
陈东chen 发表于 2017-4-29 08:01 支管一个是链接立管,一个链接横管,立管大于1.2,横管的大于1.5,是吗是的。满足不了第一条,就满足第二第三条