本帖最后由 namuxiaosha 于 2017-4-21 15:54 编辑 干粉灭火系统分为全淹没系统和局部应用系统,其中:全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。 室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s;室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于60s。水喷雾、气体灭火系统等全淹没和局部应用系统的规范中均有类似作用时间的规定,为什么全淹没灭火系统的作用时间都是不大于;而局部应用系统都是不小于呢?
干粉灭火系统分为全淹没系统和局部应用系统,其中:
全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。
室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s;室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于60s。
水喷雾、气体灭火系统等全淹没和局部应用系统的规范中均有类似作用时间的规定,为什么全淹没灭火系统的作用时间都是不大于;而局部应用系统都是不小于呢?
以下为个人一点小小的思考,供参考:
全淹没和局部应用的设计用量计算公式,全淹没系统计算参数是跟灭火浓度有关,局部应用系统计算参数是跟时间有关;因此,全淹没系统希望在短时间达到灭火浓度,时间过长则灭火浓度无法满足,而局部应用系统需要足够时间来达到隔氧窒息的作用,因此时间不能过短。
更多知识点分享欢迎加入张工培训消防群