全淹没和局部应用灭火系统作用时间的小知识点
qq_1410318390022
2017年04月21日 15:34:32
只看楼主

本帖最后由 namuxiaosha 于 2017-4-21 15:54 编辑 干粉灭火系统分为全淹没系统和局部应用系统,其中:全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。 室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s;室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于60s。水喷雾、气体灭火系统等全淹没和局部应用系统的规范中均有类似作用时间的规定,为什么全淹没灭火系统的作用时间都是不大于;而局部应用系统都是不小于呢?

本帖最后由 namuxiaosha 于 2017-4-21 15:54 编辑

干粉灭火系统分为全淹没系统和局部应用系统,其中:
全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s
室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s;室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于60s
水喷雾、气体灭火系统等全淹没和局部应用系统的规范中均有类似作用时间的规定,为什么全淹没灭火系统的作用时间都是不大于;而局部应用系统都是不小于呢?
以下为个人一点小小的思考,供参考:
全淹没和局部应用的设计用量计算公式,全淹没系统计算参数是跟灭火浓度有关,局部应用系统计算参数是跟时间有关;因此,全淹没系统希望在短时间达到灭火浓度,时间过长则灭火浓度无法满足,而局部应用系统需要足够时间来达到隔氧窒息的作用,因此时间不能过短。
更多知识点分享欢迎加入张工培训消防群
免费打赏
煜翰
2017年04月21日 15:37:19
2楼
谢谢提供,学习
回复
qq_1492914758322
2017年04月23日 10:44:54
3楼
回复
阿胜01
2017年04月23日 13:33:59
4楼
谢谢分享
回复
hjtl
2017年04月25日 10:20:14
5楼
全淹没和局部应用的设计用量计算公式,全淹没系统计算参数是跟灭火浓度有关,局部应用系统计算参数是跟时间有关;因此,全淹没系统希望在短时间达到灭火浓度,时间过长则灭火浓度无法满足,而局部应用系统需要足够时间来达到隔氧窒息的作用,因此时间不能过短。
回复
mchg
2017年04月26日 08:53:41
6楼
多谢楼主分享。。
回复
wltzhch007
2017年06月01日 09:37:50
7楼
全淹没和局部应用的设计用量计算公式,全淹没系统计算参数是跟灭火浓度有关,局部应用系统计算参数是跟时间有关;因此,全淹没系统希望在短时间达到灭火浓度,时间过长则灭火浓度无法满足,而局部应用系统需要足够时间来达到隔氧窒息的作用,因此时间不能过短。
回复