公共建筑油烟排放问题
谭45500139
2017年04月21日 09:40:10
来自于通风排烟
只看楼主

请教下,公共建筑厨房油烟排放时其横向干管最远距离不宜超多多少米?另外,公共建筑中未设置厨房,对有可能设置餐饮的商铺需要预留油烟井时,一般按什么方法计算?

请教下,公共建筑厨房油烟排放时其横向干管最远距离不宜超多多少米?另外,公共建筑中未设置厨房,对有可能设置餐饮的商铺需要预留油烟井时,一般按什么方法计算?
免费打赏
小虎爸
2017年04月22日 13:52:47
2楼
公共建筑厨房油烟排放时其横向干管最远距离没有规范要求吧,自己计算,满足节能要求就可以;
公共建筑中未设置厨房,对有可能设置餐饮的商铺,按商铺面积的三分之一算厨房面积,厨房体积的40-60倍计算通风量,再乘以65%算排油烟量,再计算排烟井面积