±2摄氏度需要采用恒温空调吗?
xzj0718
xzj0718 Lv.106
2017年04月20日 23:45:54
只看楼主

新人求助,我现在在做一个化工厂的控制室,要求控温夏季26±2℃,冬季20±2℃,我个人感觉这个要求不是很严格,是否需要采用恒温空调?厂家的样本中恒温空调的灵敏度都控制在±1以内,是否有必要?是否可以采用一般的分体空调呢? 求经验

新人求助,我现在在做一个化工厂的控制室,要求控温夏季26±2℃,冬季20±2℃,我个人感觉这个要求不是很严格,是否需要采用恒温空调?厂家的样本中恒温空调的灵敏度都控制在±1以内,是否有必要?是否可以采用一般的分体空调呢? 求经验
小虎爸
2017年04月22日 13:56:02
2楼
虽然这个要求不算严格,但是采用分体空调却无法保证,所以还是建议采用恒温空调
回复
xzj0718
2017年04月24日 11:25:38
3楼
小虎爸 发表于 2017-4-22 13:56 虽然这个要求不算严格,但是采用分体空调却无法保证,所以还是建议采用恒温空调我这个控制室面积很小60平米,机柜间也是60平米,采用普通空调也不行吗?
回复
小虎爸
2017年04月20日 23:45:55
4楼
你要先了解工艺上±2℃是不是一定需要。
如果不需要,我认为普通空调也可以。
另外了解控制室是否24小时运转,如果是,用分体空调的寿命可以会3-5年就不行了
回复
斗战圣佛
2017年04月24日 16:35:20
5楼
这个要求不严,可以普通空调!
回复
cow1489842573687
2017年04月25日 11:54:45
6楼
舒适性空调就可以
回复
mark-y
2017年04月28日 15:55:25
7楼
我以为温度波动幅度在1度以上都不能算作精密控制,所以用恒温空调有点儿大材小用。普通空调就行:)
回复
zzm999999
2017年05月05日 10:21:55
8楼
±2℃可以不用恒温恒湿机组,我们过去有过经验的。不过现在恒温恒湿机组的价格和普通空调都差不多,所以用哪个都行,就算是普通的壁挂机也带温控,精度也能达到±1℃。
回复
ghq-123
2017年05月09日 16:08:04
9楼
普通空调就可以了!
回复
小虎爸
2017年05月12日 13:53:11
10楼
zzm999999 发表于 2017-5-5 10:21 ±2℃可以不用恒温恒湿机组,我们过去有过经验的。不过现在恒温恒湿机组的价格和普通空调都差不多,所以用哪 …请问哪家的产品能做到?能不能发个样本?
回复
daiyan
2017年05月24日 10:56:59
11楼
没有湿度要求的话可以用分体空调,但是要求带断电重启功能