问了好多人,都不知怎么回事的电流值
asmdl
asmdl Lv.12
2017年04月20日 22:20:50
只看楼主

见图,图中是正泰公司NM1断路器的说明书,书里有断路器和连接导线选取表,有些线径的导线对应一个电流值,有些对应两种电流值,最多的是95导线对应了3个电流值,怎么会有3个电流值,实际应用时该看哪个?问了好多人都说不知道,不知论坛里有没有人知道为什么会有3个电流值?注:德力西断路器说明书也是同样的数值。.

见图,图中是正泰公司NM1断路器的说明书,书里有断路器和连接导线选取表,有些线径的导线对应一个电流值,有些对应两种电流值,最多的是95导线对应了3个电流值,怎么会有3个电流值,实际应用时该看哪个?问了好多人都说不知道,不知论坛里有没有人知道为什么会有3个电流值?


注:德力西断路器说明书也是同样的数值。


20170420210149.jpg

20170420210149_副本.jpg

20170420210220.jpg

.

20170420210149.jpg


20170420210149_副本.jpg


20170420210220.jpg

onlydia
2017年04月20日 22:35:19
2楼
本帖最后由 onlydia 于 2017-4-20 22:51 编辑

这跟线缆的敷设方式、散热条件有关。线缆散热条件好,现场允许载流量大,断路器可选大一些的;反之,选小一些的。
回复
asmdl
2017年04月20日 23:33:37
3楼
onlydia 发表于 2017-4-20 22:35 这跟线缆的敷设方式、散热条件有关。线缆散热条件好,现场允许载流量大,断路器可选大一些的;反之,选小一 …这解释很牵强,难道25线散热好和不好都只能一个电流值,95就能三个值?恐怕这种说法连你自己都说服不了吧。
回复
asmdl
2017年04月20日 23:34:45
4楼
恐怕论坛里也找不到答案
回复
dianqipanli
2017年04月21日 05:28:16
5楼
这个是断路器说明书,是告知这三种额定电流的断路器均使用95平方的导线。而不是95平方的导线、电缆有几种额定电流。导线、电缆的截面规格不是随意的,在这几个电流中只有该规格的导线最合适。导线、电缆的载流量查电线、电缆手册或厂家样本及电工手册等等。
回复