试验间什么原因造成负压
aqr0108张
aqr0108张 Lv.5
2017年04月19日 20:16:58
只看楼主

本人最近一个项目,10万级洁净试验室,面积120㎡,层高2.35米(部分地方1.8米),试验间送风7500m3/h,回风7200m3/h,上送侧回(回风口3个),现在发现试验间中部和末端的防火门处为负压,调节阀门后还是无效果。

本人最近一个项目,10万级洁净试验室,面积120㎡,层高2.35米(部分地方1.8米),试验间送风7500m3/h,回风7200m3/h,上送侧回(回风口3个),现在发现试验间中部和末端的防火门处为负压,调节阀门后还是无效果。

QQ截图20170419200434.png

免费打赏
剑侠627
2017年04月21日 07:43:38
2楼
加大风量啊,换成10000的
回复
要好好吃饭
2017年04月21日 10:03:54
3楼
先检测下风管是否漏风,或者用风速计测量下每个送风口实际的送风量
回复
aqr0108张
2017年04月28日 19:36:39
4楼
剑侠627 发表于 2017-4-21 07:43 加大风量啊,换成10000的现在是回风口抽风抽的厉害,整个房间都是负压了,回风阀已经调到很小还是没效果
回复
zzm999999
2017年05月02日 10:34:18
5楼
这张图看不出气流的处理过程,最好画张原理图传上来,让大家看清楚整个气流过程。
回复
ky1379
2017年05月05日 16:32:44
6楼
先要测试、调试各风口的风量。正常的系统是不可能的调不出正压的,除非送风泄漏很大。
回复