升流器 又名大电流发生器,是电气调试中需要大电流场所的必需设备,适用于开关、电流互感器和其它电器设备的电流负载试验及升温试验。 一、 升流器使用方法: 1. 按照调试要求,将升流器及被试品连接好,并接好电源。接电源时应注意如果铭牌上标注,是单相 220V 只需在输入端接入一根零线、一根火线,如果铭牌上标注的是二相 380V 时应将电源的两根火线同时接入升流器的输入端。应根据容量选择进线电源的截面。大电流输出至被试品一般采用软铜线或铜排连结,电流密度大致取
升流器
又名大电流发生器,是电气调试中需要大电流场所的必需设备,适用于开关、电流互感器和其它电器设备的电流负载试验及升温试验。
一、
升流器使用方法:
1.
按照调试要求,将升流器及被试品连接好,并接好电源。接电源时应注意如果铭牌上标注,是单相
220V
只需在输入端接入一根零线、一根火线,如果铭牌上标注的是二相
380V
时应将电源的两根火线同时接入升流器的输入端。应根据容量选择进线电源的截面。大电流输出至被试品一般采用软铜线或铜排连结,电流密度大致取
5
~
6A/
平方毫米,且长度不宜过长。接头必须紧密可靠,以减小接触电阻。
2.
根据试验需要将电流转换选择开关打到“大”或“小”的位置, 开关处于中间位置相当于切除了电流表。因为电流互感器不允许开路,所以不能将电流转换选择开关打到中间位置。
3.
所有准备工作完成以后,按下启动按钮并顺时针匀速旋转调压器 手柄,同时注视电流表,直到所需的电流值为止。校定完后,立即将调压器手柄逆时针旋到零位,按下停止按钮,切断电源。
二、使用
升流器
注意事项
1.
开箱验收时,应检查各回路接线端子是否松动,调压器碳刷是否接触良好。
2.
电流转换选择开关不准带负荷操作。
3.
使用升流器时接好保护接地。
4.
该升流器
容量是按5
分钟短时工作制设计,如用于断续工作时,通电时间应小于
2.5
分钟,工作周期应大于
10
分钟为宜。