关于制冷系统储液罐安装问题
沉默艺术
2017年04月19日 15:19:10
来自于制冷技术
只看楼主

在此想请教一下坛里的大神们,制冷系统能不能取消储液罐, 比如3P至15p氟系统能不能直接取消储液罐,(我也知道储液罐在系统里面是存储液体制冷剂的,起到缓冲作业,避免液击压缩机)要是取消储液罐,在系统添加制冷剂时,是先加气体还是直接加注液体,又如何避免液击压缩机,又或者会给系统带了什么样的弊端。 小弟在此等待各位大神级的解答 谢谢

在此想请教一下坛里的大神们,制冷系统能不能取消储液罐, 比如3P至15p氟系统能不能直接取消储液罐,(我也知道储液罐在系统里面是存储液体制冷剂的,起到缓冲作业,避免液击压缩机)要是取消储液罐,在系统添加制冷剂时,是先加气体还是直接加注液体,又如何避免液击压缩机,又或者会给系统带了什么样的弊端。 小弟在此等待各位大神级的解答 谢谢
荣昌制冷
2017年04月19日 18:28:30
2楼
你对储液器的作用误解了,你只知道储液器是“存放液体制冷剂”的,但它不是用来“起到缓冲作业,避免液击压缩机”的,而是为了满足整个系统制冷剂循环量的需要及保证系统运行的稳定性,只有先得到了“满足”,才有之后的“稳定”。
对于微型及极小型的制冷系统,由于系统小,制冷剂的循环量也少,节流采用的是毛细管,冷凝器底部的液体制冷剂,能够满足系统循环的需要;由于毛细管节流的系统前后都无阀门控制,停机后高压液体仍然会依靠高低压的压差自动流向低压侧,所以系统不应设有储液器,否则储液器里的液体制冷剂会大量进入低压侧,直到高低压压力平衡。
对于小型及以上的,或者使用节流阀节流的制冷系统,由于系统较大,压缩机的吸排量较大,制冷剂的循环量较多,如果没有一个存放液体制冷剂的储液器,系统就无法满足液体制冷剂节流和循环的需要,运行工况就无法得到稳定,运行就无法正常。这才是储液器的真正作用和系统存在它的意义。
回复
沉默艺术
2017年04月20日 10:26:46
3楼

在此谢过,学习了,也就是说储液器一定要用上。
回复