大梁,可以这样加固的
qq_1480485834011
2017年04月19日 15:18:34
只看楼主

在建筑结构中,大梁由于设计、施工或者使用过程中的原因会产生裂缝等问题,这些问题会导致大梁安全等级降低,于是往往需要进行加固补强处理。大梁加固的方法有很多,且不同加固方案各有优点。在加固时,需根据大梁实际情况制定合理的加固方案,以取得最佳加固效果。 1外粘碳布加固法 构造要求 a、构件混凝土强度等级不应低于C15;b、正截面受弯承载力提高幅度不应超过40%;c、纤维复合材料加固量:预成型板不宜超过2层;纤维布不宜超过4层。

在建筑结构中,大梁由于设计、施工或者使用过程中的原因会产生裂缝等问题,这些问题会导致大梁安全等级降低,于是往往需要进行加固补强处理。大梁加固的方法有很多,且不同加固方案各有优点。在加固时,需根据大梁实际情况制定合理的加固方案,以取得最佳加固效果。
1外粘碳布加固法
构造要求
a、构件混凝土强度等级不应低于C15;b、正截面受弯承载力提高幅度不应超过40%;c、纤维复合材料加固量:预成型板不宜超过2层;纤维布不宜超过4层。
经验之谈
b、粘贴延伸长度的问题。对于梁底受弯加固,碳布粘贴延伸长度不满足时,可采用附加锚固形式,如端部加强U型箍;对于梁支座受弯加固,当粘贴延伸长度不满足时,可采用钢板条射钉的形式进行端部锚固。粘贴延伸长度的确定,可参见《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013第10.2.5条。
c、粘碳布和粘钢板相遇问题。梁支座受弯加固,如处理另外一个方向采用粘钢板加固时,应碳布在下钢板在上。
d、防火问题。由于粘贴碳布加固,其材料包括粘结剂和碳布两种材料,其中粘结剂的使用环境温度不得高于60℃,故对于高温环境的混凝土结构采用该方法进行加固时,应采取相应的防护措施。目前国家无相关规范要求,通常做法为采用水泥砂浆抹面。
2外粘钢板加固法
构造要求
a、构件混凝土强度等级不应低于C15;b、正截面受弯承载力提高幅度不应超过40%;c、粘贴钢板厚度要求:人工涂胶≤5mm;压力注胶≤10mm;d、粘贴钢板加固量:受拉区≤3层;受压区≤2层;且钢板总厚度≤10mm。
经验之谈
同混凝土梁受弯加固外粘碳布。
3外粘型钢
构造要求
a、角钢厚度应≥5mm,角钢边应≥50mm;b、缀板截面 应≥40mmx4mm,其间距用≥20r(r为单根角钢截面的最小回转半径),且应≤500mm。
经验之谈
a、加固方案选择问题。由于该加固方法需将所有扁钢箍穿过原楼板,该做法对原楼板损伤太大,故一般不建议采用该加固方法。如确实需要采用该方法,可采用钢筋代替扁钢箍,减少对原楼板的破坏。
b、防火问题同混凝土柱采用外粘型钢加固,可参见砼柱加固。



kk32999
2017年05月05日 14:00:23
2楼
”构件混凝土强度等级不应低于C15”2013版的混凝土加固规范说是不低于C20,且新增加固混凝土等级比原构件应提高一级。
回复
kk32999
2017年05月05日 14:08:49
3楼
kk32999 发表于 2017-5-5 14:00 ”构件混凝土强度等级不应低于C15”2013版的混凝土加固规范说是不低于C20,且新增加固混凝土等级比原构件应 …这里说的应该是加大截面加固法的混凝土强度。刚刚查了,对于外粘碳纤维布加固法,楼主说的是对的。