YJK梁配筋施工图的技术疑问
兼程
兼程 Lv.12
2017年04月18日 18:15:21
来自于盈建科
只看楼主

一个很小的四级框架,建了正负零的地梁层,总参数地下室层数输了1。他正负零层的箍筋,只要用6,就会把间距都配成100. 但是计算结果是6@100/150完全可以满足的。 我查看了其他层都没有这个问题,如果正负零层用8的箍筋,也不会全部用100的间距。是有规范图集对地面层的梁箍筋有构造 要求吗? 小模型上传了,有兴趣的朋友一起研究下。

QQ图片20170418180835.png
QQ图片20170418180912.png一个很小的四级框架,建了正负零的地梁层,总参数地下室层数输了1。
他正负零层的箍筋,只要用6,就会把间距都配成100. 但是计算结果是6@100/150完全可以满足的。 我查看了其他层都没有这个问题,如果正负零层用8的箍筋,也不会全部用100的间距。

是有规范图集对地面层的梁箍筋有构造 要求吗? 小模型上传了,有兴趣的朋友一起研究下。

QQ图片20170418180912.png


QQ图片20170418180835.png

d2572663ae8f6ee6e750.zip
123 KB
立即下载
dantesanger
2017年04月18日 21:01:27
2楼
这个@100的数据应该是计算结果决定的,不是构造措施决定的,两者并不矛盾。还有正负零层拉梁没有楼板,需全层开大洞,否则计算结果不准确
回复
兼程
2017年04月18日 22:04:06
3楼
dantesanger 发表于 2017-4-18 21:01 这个@100的数据应该是计算结果决定的,不是构造措施决定的,两者并不矛盾。还有正负零层拉梁没有楼板,需全 …正负零需要做板已确定。 计算结果很明显不需要全用@100。 不知道是不是yjk自己加强了,还是什么问题
回复
dantesanger
2017年04月19日 12:28:45
5楼
兼程 发表于 2017-4-18 22:04 正负零需要做板已确定。 计算结果很明显不需要全用@100。 不知道是不是yjk自己加强了,还是什么问题YJK施工图只能参考,根据计算结果自己配筋或者修改都是没有问题的,确实没有必要全部加密
回复
xuyan890219
2017年08月25日 15:10:54
6楼

小手一抖,金币到手!
回复
chenxudong721
2018年07月02日 11:26:36
7楼
之前我也发现类似问题,后来咨询了YJK技术支持说是软件小漏洞,你用最新1.9.0的程序跑一遍看看还是这样吗
回复
qq_1563848804719
2019年07月24日 17:23:48
8楼

不懂


回复
lixiansonggg
2019年11月25日 09:19:28
9楼

我用的是老版本,一般软件加密默认就是100,自己根据规范条文修改。

回复
liaodong3
2019年11月26日 21:53:33
10楼

学习了,谢谢楼主分享!!!

回复
cof1624352456417
2021年06月22日 17:08:19
11楼

这种情况很多,手改就是了

回复
岛主666
2021年06月24日 22:54:50
12楼
现在地梁可以用基础设计算了,基础梁不抗震的,200就行,要单独拆出来做 取消风,地震