框架梁顶部打5公分水孔打断两根20mm钢筋危险吗
qq_1492412415428
2017年04月17日 16:59:33
来自于建筑问答
只看楼主

通水管到阳台,在横梁顶部连接楼板的位置(梁的顶部)打了一个5cm的洞,但是打断两根20mm的钢筋,现在很担心,梁长度约为4米,梁左右两端都连接在承重墙上,这根梁的上面还有一个横梁,请问有没有危险, 需要加固吗,谢谢

通水管到阳台,在横梁顶部连接楼板的位置(梁的顶部)打了一个5cm的洞,但是打断两根20mm的钢筋,现在很担心,梁长度约为4米,梁左右两端都连接在承重墙上,这根梁的上面还有一个横梁,请问有没有危险, 需要加固吗,谢谢
蓝天飞翔
2017年04月17日 22:11:25
2楼
从结构安全上讲,纯在安全隐患,须加固!!!
回复
qq_1492412415428
2017年04月18日 11:55:03
3楼
谢谢,另外这种情况严重吗,应该没打到梁面筋吧,我猜测应该是二排筋什么的,我这个户型的楼板是下降式的,这个梁的左侧(打洞的这边)板的高度比梁右侧板的高度要低三四公分左右,如果不加固能不能行?
回复
蓝天飞翔
2017年04月18日 21:39:11
4楼
nicholas1221 发表于 2017-4-18 11:55 谢谢,另外这种情况严重吗,应该没打到梁面筋吧,我猜测应该是二排筋什么的,我这个户型的楼板是下降式的, …如果不加固不行
回复
cof1579534792487
2020年02月24日 21:13:34
5楼
楼主在吗 给个回复谢谢
回复
qq_1561976138692
2020年02月25日 21:32:07
6楼

看一下设计图纸吧,如果梁上部受拉就没什么问题

回复

相关推荐

APP内打开