请问各位前辈,如果规范里面没有像13加固规范9.2.10,10.2.10那样的规定,构件加固后的承载力是不是可以无限制提高?而不用将提高幅度限制在40%内?
请问各位前辈,如果规范里面没有像13加固规范9.2.10,10.2.10那样的规定,构件加固后的承载力是不是可以无限制提高?而不用将提高幅度限制在40%内?
2楼
假设不成立。而且没意义,混凝土构件承载力,抗剪,抗弯,抗扭。受弯破坏为延性破坏,其他为脆性。粘贴钢板加固相当于对梁受力纵筋进行补强,提高受弯承载力,你看抗震规范及混凝土结构设计规范里对梁的最大配筋率,以及抗剪计算公式这两项可以发现,结构设计是不允许出现剪切破坏的。上部荷载改变导致的受弯承载力增大,势必会同时导致构件受剪承载力增大,而只仅仅进行受弯补强是不合理的。混凝土结构设计规范6.31条V≤0.25(0.2) Bc fc b ho。
回复
3楼
见于不见 发表于 2017-4-16 10:18 假设不成立。而且没意义,混凝土构件承载力,抗剪,抗弯,抗扭。受弯破坏为延性破坏,其他为脆性。粘贴钢板 …明白!感谢前辈!
回复
4楼
见于不见 发表于 2017-4-16 10:18 假设不成立。而且没意义,混凝土构件承载力,抗剪,抗弯,抗扭。受弯破坏为延性破坏,其他为脆性。粘贴钢板 …我感觉主要原因不是受弯承载力提高后,剪切破坏会先于受弯破坏,受剪承载力也可以加大。主要原因是为了避免因加固量过大导致超筋性质的脆性破坏。限值40%主要的依据是规范限定了对加固后的相对界限受压区高度:ξb'=0.85ξb。
回复
5楼
见于不见 发表于 2017-4-16 10:18 假设不成立。而且没意义,混凝土构件承载力,抗剪,抗弯,抗扭。受弯破坏为延性破坏,其他为脆性。粘贴钢板 …修正:以上只是次要原因,主要原因见9.2.11条文说明:主要控制加固后裂缝宽度和变形,次要才是为了强调强剪弱弯设计原则。
回复
6楼
学习了.....如果一个梁受弯承载力超了40%,那是不是说明这个梁就不能加固,要拆了重新来吗?
回复
8楼
本帖最后由 danlyn 于 2017-10-28 12:00 编辑
这个规定主要是考虑加固构件的二次受力影响,条文说明中写明了是为了控制构件裂缝宽度和变形,本质上是考虑到加固钢板的二次受力,导致的变形过大。对于结构设计人员,如果能设计出超筋破坏的梁,那就应该回学校再学学混凝土设计理论了。虽然条文说明中也提到“强剪弱弯”,但个人认为不是主要原因,大幅度提高梁的受弯承载力后,要相应采取加固措施增大抗剪承载力,仍可以达到强剪弱弯(当然抗剪要满足截面要求)
对于6楼提到的,当承载力超了40%怎么办?建议改换其它加固方法进行加固。而不是必须拆掉。对于钢板加固是不是只能提高到40%?这个就仁者见仁,智者见智了。
回复
9楼
你们的团队组建完毕了?
回复
10楼
谢谢楼主分享
回复
11楼
谢谢好资料分享
回复
12楼
学习学习!!!!!!
回复