消防泵进出口管件连接形式
gothicist
gothicist Lv.3
2017年04月14日 21:30:36
只看楼主

最近遇到一个困惑,就是与消防泵进水口、出水口直接连接的弯头和偏心接头,是否可以采用沟槽件?通常认为,这两处的管件应该采用法兰连接方式。但我查阅了很多规范和标准,没有对这方面提出过明确的要求,不知道群里是否有高人可以指点一二?

最近遇到一个困惑,就是与消防泵进水口、出水口直接连接的弯头和偏心接头,是否可以采用沟槽件?通常认为,这两处的管件应该采用法兰连接方式。但我查阅了很多规范和标准,没有对这方面提出过明确的要求,不知道群里是否有高人可以指点一二?
免费打赏
jiahui0000
2017年04月18日 09:59:08
2楼
坐等楼下高手解答~~~⊙_⊙
回复
lichangan1000
2017年04月18日 10:28:51
3楼
水泵设备本身进出口都是法兰,无可改变。柔性接头也是法兰。阀门也是法兰。可用沟槽机会不多。规范不管这些,拆卸方便,能承压是基本要求。
回复
gothicist
2017年04月19日 08:52:49
4楼
lichangan1000 发表于 2017-4-18 10:28 水泵设备本身进出口都是法兰,无可改变。柔性接头也是法兰。阀门也是法兰。可用沟槽机会不多。规范不管这些 …目前与这些法兰对接处采用的是沟槽法兰
回复
gothicist
2017年04月19日 08:54:18
5楼
gothicist 发表于 2017-4-19 08:52 目前与这些法兰对接处采用的是沟槽法兰会不会存在泵组运行时震动对沟槽连接方式可靠性的影响
回复
lichangan1000
2017年04月19日 17:25:44
6楼
不会,法兰最后是螺丝,沟槽最后也是螺丝。
回复
lichangan1000
2017年04月19日 17:26:11
7楼
但一般在此处不会使用沟槽。没必要。
回复
lxg.0824
2017年04月21日 09:44:18
8楼
水泵进出口带法兰,与之连接配件用法兰。
回复

相关推荐