低压柜出线回路的电流互感器
charater
charater Lv.2
2007年11月23日 12:10:38
来自于变压器
只看楼主

低压柜出线回路串接的电流互感器什么时候用3个,什么时候用1个呢?另 一路高压进线所带的变压器容量最大到多大啊请DX指教

低压柜出线回路串接的电流互感器什么时候用3个,什么时候用1个呢?

另 一路高压进线所带的变压器容量最大到多大啊

请DX指教
免费打赏
lingxuct
2007年11月23日 12:44:12
2楼
低压配出回路需要三相测不平衡电流时,用三只电流互感器,只接一只电流表时,用一只电流互感器。
高压可带变压器最大以高压开关的电流而定,而变压器的大小由下面负荷而定。
但低压侧为0.4KV时,按最大短路电流不超过低压开关的极限分断能力为限。
回复
charater
2007年11月23日 12:54:32
3楼


什么时候需要三相测不平衡电流呢?跟回路所带负荷的性质有关吗,这怎么区分
回复
fw1771
2007年11月23日 15:54:53
4楼
有关,好比三相A,B,C相,假定在一个办公楼内你要出去6个单相回路到末端的照明和插座,因末端负荷的不均匀配置和不均匀使用,就会导致各个回路的电流值不同,从而导致各相电流不平衡,三相设备没有这种情况。所以在回路设置时,要注意A,B,C相所带的负荷均匀,防止三相不平衡电流过大。
回复
charater
2007年11月23日 18:56:27
5楼
感谢楼上的,也就是说如果终端是接照明等单相用电设备,或如住宅的户配电箱的话,就要接三只电流表;如果是三相的动力设备只需串接一只电流表就可以了是吧。
回复

相关推荐

APP内打开