地勘报告写角砾层不能作为持力层,要怎么处理
滴点00
滴点00 Lv.2
2017年04月13日 10:34:02
只看楼主

小型水池,按照计算基础全部落在角砾层,承载力足够,但地勘写明角砾层厚度较薄,分布不均,不适合做一般建筑的持力层,但是其他水池都在这个标高,不想改基础标高,这个角砾层应该这样处理才能作为持力层呢?基础底快到角砾层的底端了,下层为粉质粘土,可作为持力层,求大神看看这土层还需要处理吗

小型水池,按照计算基础全部落在角砾层,承载力足够,但地勘写明角砾层厚度较薄,分布不均,不适合做一般建筑的持力层,但是其他水池都在这个标高,不想改基础标高,这个角砾层应该这样处理才能作为持力层呢?基础底快到角砾层的底端了,下层为粉质粘土,可作为持力层,求大神看看这土层还需要处理吗
免费打赏
滴点00
2017年05月12日 09:40:42
12楼
guoyong1798 发表于 2017-4-28 10:53 是怕厚度不均匀,引起不均匀沉降吧?或者太薄,下层的黏土层承载力较小。下面是软弱层许验算。差不多这个意思吧,谢谢啦
回复
jerolf
2017年05月12日 10:28:42
13楼
很棒很棒的资料,
回复
qmszzq
2017年05月12日 10:29:50
14楼
夯土墙的建筑,冬暖夏凉
回复
q8935054
2017年06月14日 16:09:11
15楼
局部换填掉,若是大面积都有这个土层,那就得降低标高了。