地勘报告写角砾层不能作为持力层,要怎么处理
滴点00
滴点00 Lv.2
2017年04月13日 10:34:02
只看楼主

小型水池,按照计算基础全部落在角砾层,承载力足够,但地勘写明角砾层厚度较薄,分布不均,不适合做一般建筑的持力层,但是其他水池都在这个标高,不想改基础标高,这个角砾层应该这样处理才能作为持力层呢?基础底快到角砾层的底端了,下层为粉质粘土,可作为持力层,求大神看看这土层还需要处理吗

小型水池,按照计算基础全部落在角砾层,承载力足够,但地勘写明角砾层厚度较薄,分布不均,不适合做一般建筑的持力层,但是其他水池都在这个标高,不想改基础标高,这个角砾层应该这样处理才能作为持力层呢?基础底快到角砾层的底端了,下层为粉质粘土,可作为持力层,求大神看看这土层还需要处理吗
免费打赏
guoyong1798
2017年04月28日 10:53:20
2楼
是怕厚度不均匀,引起不均匀沉降吧?或者太薄,下层的黏土层承载力较小。下面是软弱层许验算。
回复
joaigi
2017年04月29日 08:13:05
3楼
感谢分享,收下了!
回复
edcfvd
2017年04月29日 08:15:12
4楼
很棒很棒的资料,
回复
stxbjw
2017年04月29日 08:57:24
5楼
支持一下,还是实践才能掌握、
回复
bvoyvo
2017年04月30日 07:14:19
6楼
复古、雅致,有种时空穿梭感,谢谢分享
回复
oxpjxe
2017年05月01日 06:46:29
7楼
复古、雅致,有种时空穿梭感,谢谢分享
回复
b96mbnh
2017年05月01日 12:04:46
8楼
是怕厚度不均匀,引起不均匀沉降吧?或者太薄,下层的黏土层承载力较小。下面是软弱层许验算。
回复
lyp_hero
2017年05月09日 09:24:48
9楼
感谢楼主的分享,谢谢!
回复
blessing
2017年05月11日 16:24:26
10楼
局部换填掉,若是大面积都有这个土层,那就得降低标高了。
回复
滴点00
2017年05月12日 09:40:08
11楼
blessing 发表于 2017-5-11 16:24 局部换填掉,若是大面积都有这个土层,那就得降低标高了。嗯嗯,好的,谢谢
回复