开关过热竟然解决不了有一小机组 1.5MW的 满负荷的时候 电压400V 电流 2700A主柜开关DW15 4000的 隔离刀闸是1500A的 每一相用一个 也就是说 隔离刀闸应该能够承受4500安培的电流但是 现在只是通过2700安培的电流 刀闸发热的厉害温度180多度 换过很多个刀闸了 应该不是刀闸的问题大家给解释一下 谢谢 另外 如何解决啊
开关过热竟然解决不了
有一小机组 1.5MW的 满负荷的时候 电压400V 电流 2700A
主柜开关DW15 4000的 隔离刀闸是1500A的 每一相用一个
也就是说 隔离刀闸应该能够承受4500安培的电流
但是 现在只是通过2700安培的电流 刀闸发热的厉害
温度180多度
换过很多个刀闸了 应该不是刀闸的问题
大家给解释一下 谢谢 另外 如何解决啊
12楼
你应该测量一下同一相中的三快刀的直流电阻是否一样,如果不一样,则各刀分支流过的电流是不一样的,不是平均分配或是简单的倍数关系.你为何不改用一把4000A的刀闸而用三把1500A的刀闸呢?注意刀闸一般只能承担标称额定电流的50%左右.
回复
13楼
你应该测量一下同一相中的三快刀的直流电阻是否一样,如果不一样,则各刀分支流过的电流是不一样的,不是平均分配或是简单的倍数关系.你为何不改用一把4000A的刀闸而用三把1500A的刀闸呢?注意刀闸一般只能承担标称额定电流的50%左右.
回复
14楼
3个1500在这里不等于4500,你要明白你的2700的电流是线电流,也就是说流过没相的电流仍然是2700,所以发热。这个开关还是不错的,差一点早就烧了
回复
15楼
顶4、5、6、15楼,楼主的概念有偏差。如果照这样计算,就只有这样一种情况能使1500A的隔离开关承受4500A的电流:把刀开关的上下触头分别并起来,做单相刀开关用。
回复
16楼
只能说无知者无畏了:L
回复