开关过热竟然解决不了有一小机组 1.5MW的 满负荷的时候 电压400V 电流 2700A主柜开关DW15 4000的 隔离刀闸是1500A的 每一相用一个 也就是说 隔离刀闸应该能够承受4500安培的电流但是 现在只是通过2700安培的电流 刀闸发热的厉害温度180多度 换过很多个刀闸了 应该不是刀闸的问题大家给解释一下 谢谢 另外 如何解决啊
开关过热竟然解决不了
有一小机组 1.5MW的 满负荷的时候 电压400V 电流 2700A
主柜开关DW15 4000的 隔离刀闸是1500A的 每一相用一个
也就是说 隔离刀闸应该能够承受4500安培的电流
但是 现在只是通过2700安培的电流 刀闸发热的厉害
温度180多度
换过很多个刀闸了 应该不是刀闸的问题
大家给解释一下 谢谢 另外 如何解决啊
2楼
是不是你其它接线排余量不够大啊!或太封闭,散热方面不太好。
回复
3楼
刀闸发热的厉害 ?刀闸质量问题,铜不纯,杂质过多,换个优量产品就没问题.
回复
4楼
你这有个概念性错误,即:隔离刀闸是1500A的 每一相用一个也就是说 隔离刀闸应该能够承受4500安培的电流,而一小机组 1.5MW的 满负荷的时候 电压400V 电流 2700A 。小小机组的电流 2700A,他也是三相都是2700A,可见你的隔离刀闸容量小的多,应更换。
回复
5楼
同意4楼意见,隔离刀闸是1500A的是指每一相都是1500,机组的电流2700也是,所以应该是刀闸严重过负荷才对,还不赶快换等着出事啊!!!!
回复
6楼
隔离刀闸选错了,1500A为线电流
应该选3000安或4000A的隔离开关就好了。
回复
7楼
分裂导线就是把高压输电线的一相分成2条或4条电线。它能有效减小线路的电抗及电晕现象。但同时亦增大了线路的电容及铺设成本,因此只用在超高压的输送上。现常见的110kV系统是单根的、220kV是两根的,500kV是四根的。
回复
8楼
隔离开关容量小,应更换为3500 A
回复
9楼
警告楼上 不要在这里乱发你广告
回复
10楼
9楼的不要动不动就说是谐波的问题,明显是刀开关选小了吗,要选大于额定线电流1.5倍以上才行。
回复
11楼
同意4楼意见,隔离开关额定电流宜选4000A,与断路器匹配。1500A差太多了,刀闸肯定要过热了,刀闸未被烧坏已经很幸运了。
回复